Четверг, 25.04.2024, 16:01
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Прокладка газопровода в футляре
Прокладка газопровода в футляре
Alien84Дата: Пятница, 23.12.2011, 10:40 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Пятигорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите,пожалуйста,где можно прочитать о соотношении диаметра футляра и диаметра прокладываемого газопровода в нем.В СНиП "Водоснабжение",например,указывается,что диаметр футляра должен быть на 200 мм больше прокладываемого в нем водопровода.А в газоснабжении как?
 
 
KadushaДата: Пятница, 23.12.2011, 11:11 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрите СП 42-103-2003 п.5.12
 
 
Alien84Дата: Пятница, 23.12.2011, 11:52 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Пятигорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасибо

Добавлено (23.12.2011, 11:52)
---------------------------------------------
а на стальные трубы есть что-нибудь подобное?

 


KadushaДата: Пятница, 23.12.2011, 12:53 | Сообщение # 4
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 11
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
То же самое, берете на 100-200мм. больше диаметра трубы.
 
 
Alien84Дата: Пятница, 23.12.2011, 13:08 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Пятигорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо,конечно,но есть ли нормативный документ в,котором это написано и на который можно сослаться?
 
 
nvikДата: Четверг, 19.01.2012, 10:26 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
есть типовой узел прокладки газопровода через стену и через перекрытие т.с. 5.905 - 25.05 (УГ 8.00 и УГ 9.00)
можете сослаться на эти чертежи, там под каждый диаметр газопровода уже подобран диаметр футляра. При согласовании в эксплуатирующей газовой организацией вопросов, как правило, не возникает на этот счет.


Сообщение отредактировал nvik - Четверг, 19.01.2012, 10:27
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Вопросы индивидуального застройщика и Начинающего проектировщика » Прокладка газопровода в футляре
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz