NastjaДата: Пятница, 02.12.2011, 10:57 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 46
Репутация: 0
Город: SPb
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите, пожалуйста, где-нибудь прописано, что нельзя устанавливать отопительные котлы мощностью менее 60 кВт в коридоре?
Объект газоснабжения - квартира в сблокированном жилом доме
 
 
fedorДата: Понедельник, 05.12.2011, 09:45 | Сообщение # 2
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 143
Репутация: 9
Город: Rostov
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
CП 55.13330.2011 п 6.12
 
 