Кардинал, Здравствуйте, у меня к Вам такой вопрос-12 квартирный жилой дом (2 этажа)-это существующий жилой фонд или же у Вас новое строительство? Я это спрашиваю для того, так как у Вас могут возникнуть проблемы с Вашим ГРО при согласовании. Смотрите СП-41-108-2004 "Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе" Нас с Вами интересует пункт-4.1.6 При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом на поквартирное теплоснабжение, в зданиях высотой до 5 этажей включительно рекомендуется также предусматривать установку теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
Хотя 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ "Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).. В любом случае я бы рекомендовал проконсультироваться с теми, кто Вам проект согласовывать будет.Добавлено (03.02.2012, 00:59)
---------------------------------------------
Что-то я на дату сообщения не посмотрел.14.06.2011 :D. Увлёкся маленько.