В каком исполнении электрооборудование применяется в блочной котельной, если в ней установлен ГРШП и заходит газопровод среднего давления 0.6Мпа. Допустимо ли размещение ГРШП внутри котельной?
Электрооборудование в обычном исполнении. ГРПШ нельзя располагать в котельной, но если снять шкаф из которого состоит ГРПШ, то получится ГРУ - его то можно расположить в котельной.
Да, ГРП нельзя располагать, но и самовольно снимать шкаф тоже нельзя , (конечно если Вы сами не изготавливаете ГРП), но вопрос решается просто, когда изготовителю ГРП приходит заявка на ГРУ, и САМ ИЗГОТОВИТЕЛЬ снимает ящик и прикладывает к изделию паспорт уже не на ГРП, а на ГРУ. Для выхода в меню нажмите клавишу "Rezet".
Не совсем. Должно быть аварийное и предпусковое, например освещение. Для электрооборудования надо определять взрывоопасные зоны, и для них соответственно исполнение электрооборудования. Может у кого-то появиться и вытяжной вентилятор, к примеру, тут тоже особые требования по нескольким нормам.