Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Разное » Газопроводи (пересечение газопроводов с ВЛ электопередачи)
Газопроводи
fortunaДата: Вторник, 24.06.2008, 09:45 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Подскажите пожалуйста схему защити пересечения газопроводов с линиями электропередачи
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 24.06.2008, 14:28 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Вот чертеж в Autocad на все случаи жизни - "Пересечение газопровода с ЛЭП"
Прикрепления: 3319761.dwg (142.3 Kb)
 
 
fortunaДата: Среда, 25.06.2008, 16:23 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
благодарю за помощь!!! smile
 


idkfa777Дата: Вторник, 16.11.2010, 08:53 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
уважаемый админ, а случайно нет ссылки на типовую серию по этому вопросу !
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 16.11.2010, 09:13 | Сообщение # 5
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Скорее всего нет такой типовой серии.
 
 
idkfa777Дата: Вторник, 16.11.2010, 12:18 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ясно, а то при согласовании, нач. ПТО горгаза уперся, что давай типовую серию применяй (((
 


fatal_errorДата: Вторник, 17.04.2012, 15:46 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
нужно ли заземлять надземный газопровод при пересечении с воздушным кабелем телефонной связи?
 
 
Dima75Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:22 | Сообщение # 8
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
fatal_error, см.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления Постановление №870 от 29.10.2010
.....
26. При проектировании наружных газопроводов необходимо выполнять следующие требования:
....
е) в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с
напряжением, превышающим 1 киловольт, должны быть предусмотрены защитные устройства,
предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от
падения опор линий электропередачи.

Иначе-думаю, что нет.
 
 
fatal_errorДата: Пятница, 20.04.2012, 08:45 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 115
Репутация: 0
Город: Ставрополь-на-Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А как быть с этим:

при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле
провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет
пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения дол-
жен быть заземлен, сопротивление заземлителя — не более 10 Ом
;

это п. 2.4.93 из ПУЭ Глава 2.4 "ВЛ до 1кВ".

согласно этой же главе ВЛ до 1 кВ — устройство для передачи и распреде-
ления электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на откры-
том воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам
зданий и к инженерным сооружениям.

Кабель связи вроде как подпадает под это определение? Ведь теоретически там может быть до 60 вольт.
 


Dima75Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:38 | Сообщение # 10
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
fatal_error, отвечу, что газопроводы при пересечении надземных линий связи не заземлял, т.е. замечаний не было. Ну , а так-то, никто Вам не запретить заземлить газопровод через опору и вбить рядом штырь заземления (до 1 м). Вам типовое надо?

Добавлено (20.04.2012, 11:38)
---------------------------------------------
PS. Вы, как проектировщик, должны обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации проектируемого газопровода, поэтому решение за Вами-думайте...

 
 