| Газопроводи | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| fortuna | Дата: Вторник, 24.06.2008, 09:45 | Сообщение # 1 |  | Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 5 Репутация: 0 Город:  Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Подскажите пожалуйста схему защити пересечения газопроводов с линиями электропередачи |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 24.06.2008, 14:28 | Сообщение # 2 |  |   Admin Группа: Администраторы Сообщений: 2127 Репутация: 36 Статус: Оффлайн | Вот чертеж в Autocad на все случаи жизни - "Пересечение газопровода с ЛЭП" |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fortuna | Дата: Среда, 25.06.2008, 16:23 | Сообщение # 3 |  | Проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 5 Репутация: 0 Город:  Замечания: 0% Статус: Оффлайн | благодарю за помощь!!!   |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| idkfa777 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 08:53 | Сообщение # 4 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 4 Репутация: 0 Город: Саратов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | уважаемый админ, а случайно нет ссылки на типовую серию по этому вопросу ! |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| proekt-gaz | Дата: Вторник, 16.11.2010, 09:13 | Сообщение # 5 |  |   Admin Группа: Администраторы Сообщений: 2127 Репутация: 36 Статус: Оффлайн | Скорее всего нет такой типовой серии. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| idkfa777 | Дата: Вторник, 16.11.2010, 12:18 | Сообщение # 6 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 4 Репутация: 0 Город: Саратов Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ясно, а то при согласовании, нач. ПТО горгаза уперся, что давай типовую серию применяй ((( |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fatal_error | Дата: Вторник, 17.04.2012, 15:46 | Сообщение # 7 |  |   Бывалый проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 115 Репутация: 0 Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0% Статус: Оффлайн | нужно ли заземлять надземный газопровод при пересечении с воздушным кабелем телефонной связи? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Dima75 | Дата: Четверг, 19.04.2012, 14:22 | Сообщение # 8 |  |   ГИП Группа: Друзья Сообщений: 1104 Репутация: 49 Город: Свердловская обл Замечания: 0% Статус: Оффлайн | fatal_error, см.Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления Постановление №870 от 29.10.2010 .....
 26. При проектировании наружных газопроводов необходимо выполнять следующие требования:
 ....
 е) в случае пересечения надземных газопроводов высоковольтными линиями электропередачи с
 напряжением, превышающим 1 киловольт, должны быть предусмотрены защитные устройства,
 предотвращающие падение на газопровод электропроводов при их обрыве, а также защитные устройства от
 падения опор линий электропередачи.
 
 Иначе-думаю, что нет.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| fatal_error | Дата: Пятница, 20.04.2012, 08:45 | Сообщение # 9 |  |   Бывалый проектировщик Группа: Пользователи Сообщений: 115 Репутация: 0 Город: Ставрополь-на-Волге Замечания: 0% Статус: Оффлайн | А как быть с этим: 
 при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле
 провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет
 пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения дол-
 жен быть заземлен, сопротивление заземлителя — не более 10 Ом;
 
 это п. 2.4.93 из ПУЭ Глава 2.4 "ВЛ до 1кВ".
 
 согласно этой же главе ВЛ до 1 кВ — устройство для передачи и распреде-
 ления электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на откры-
 том воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам
 зданий и к инженерным сооружениям.
 
 Кабель связи вроде как подпадает под это определение? Ведь теоретически там может быть до 60 вольт.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| Dima75 | Дата: Пятница, 20.04.2012, 11:38 | Сообщение # 10 |  |   ГИП Группа: Друзья Сообщений: 1104 Репутация: 49 Город: Свердловская обл Замечания: 0% Статус: Оффлайн | fatal_error, отвечу, что газопроводы при пересечении надземных линий связи не заземлял, т.е. замечаний не было. Ну , а так-то, никто Вам не запретить заземлить газопровод через опору и вбить рядом штырь заземления (до 1 м). Вам типовое надо? Добавлено (20.04.2012, 11:38)---------------------------------------------
 PS. Вы, как проектировщик, должны обеспечить безопасность дальнейшей эксплуатации проектируемого газопровода, поэтому решение за Вами-думайте...
 |  |  |  |  |