требования к СА в котельной
АбитуриентДата: Понедельник, 20.07.2009, 08:39 | Сообщение # 1
Группа: Абитуриент





Добрый день!
Буду очень благодарен если кто поможет с ответом. Есть проект котельной с парогенератором и нагревателем масла. В проекте заложены средства автоматизации фирмы Овен: регулятор уровня САУ М7, датчики уровня Д.К., сигнализирующий манометр ДМ 2010 и т.д. На эти устройства нет Разрешений на применение Ростехнадзора. Не будет ли проблем при сдаче объекта надзорным органам. И требуется ли вообще такой документ.
Заранее благодарен!
 
 
StaGДата: Понедельник, 20.07.2009, 13:12 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
наверное требуется
 
 
ИванДата: Понедельник, 20.07.2009, 14:40 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Репутация: 1
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
требуются, обязательно будут замечания по этому поводу
 


proekt-gazДата: Понедельник, 20.07.2009, 18:35 | Сообщение # 4
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Проект прошел экспертизу и зарегистрирован в Ростехнадзоре?
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 21.07.2009, 07:56 | Сообщение # 5
Группа: Абитуриент





Проект экспертизу еще не прошел. Только готовиться.
 
 
proekt-gazДата: Вторник, 21.07.2009, 08:01 | Сообщение # 6
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Так вот, для прохождения экспертизы требуются все сертификаты и разрешения на устанавливаемое оборудование.
 


iнжнерЪДата: Вторник, 21.07.2009, 11:50 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Думаю Вам нужно обратится к Овнам)) У них все эти документы обязательно есть, поскольку они применяют и производят свое оборудование на территории РФ))
Позвоните им или посмотрите на офф-сайте...
 
 
АбитуриентДата: Вторник, 21.07.2009, 13:05 | Сообщение # 8
Группа: Абитуриент





В Овен я обратился в первую очередь. Получил от них Разрешение на САУ М6. На остальное оборудование у них имеются только сертификаты соответствия.
В любом случае всем ответившим БОЛЬШОЕ спасибо! Дальше буду "долбать" самих проектировщиков.
 
 
KaaДата: Вторник, 21.07.2009, 14:27 | Сообщение # 9
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 133
Репутация: 4
Город: Мск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ну вот ) Опять проектировщики крайние (

Ищу работу...
 


АбитуриентДата: Вторник, 21.07.2009, 14:52 | Сообщение # 10
Группа: Абитуриент





Не хотел ни кого обижать, но если проектировщик закладывает в свой проект какие-либо устройства, у заказчика потом не должно быть подобных проблем. Тем более если дело касается Ростехнадзора и котлонадзора в частности. Поэтому, уважаемые проектировщики прошу на меня не обижаться smile
 
 
iнжнерЪДата: Среда, 22.07.2009, 06:53 | Сообщение # 11
ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 100
Репутация: 3
Город: Новониколаевск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Абитуриент)
На остальное оборудование у них имеются только сертификаты соответствия

Уже не плохо. Возможно Вы обратились к дилерам и у них действительно нет разрешений на остальное оборудование. Попробуйте обратиться в головную контору.
Ну и думаю на манометры и датчики можно не прикладывать ничего, поскольку мелочь. А Овен - альтернатива европейскому оборудованию, его и так везде знают)))
 
 
KyHaeBДата: Пятница, 21.08.2009, 09:29 | Сообщение # 12
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
по поводу овна на моей памяти были случай когда контролеры WeisHaupt были проектировщиками заменены (проект прошел экспертизу, ПОСТРОИЛИ КОТЕЛЬНЮ работает 3 года изумительно лутьше чем с с родными контролерами) но официальный дилер в России WeisHaupt Рационал снял с горантии горелки по внимательнее надо было быть
 


EkftyДата: Вторник, 16.11.2021, 16:24 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Заблокированные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Город: Винница
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
7
 
 