воздуховоды
ДиманчоДата: Среда, 22.12.2010, 14:14 | Сообщение # 16
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (karchro)
Могу ли я запроектировать телогенераторную объемом менее 15м.куб. на 1-ом этаже одноквартирного блокированного дома (не подвал и не цоколь) с котлом с открытой(или закрытой) камерой сгорания, мощностью менее 60 кВт?

Можно, если вы сумеете грамотно обосновать свою позицию. Но я бы придерживался все-таки этих правил.

 
 
karchroДата: Среда, 22.12.2010, 16:57 | Сообщение # 17
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Диманчо)
Можно, если вы сумеете грамотно обосновать свою позицию. Но я бы придерживался все-таки этих правил.

Спасибо за ответ.

Рискну предположить, что норма "не менее 15 м.куб для помещения теплогенераторной" применима, если в помещении теплогенераторной устанавливается более 1-го котла.

В том же МДС есть моменты вызывающие недоумение:
почему то не оговаривается минимальный объем помещения при установке в нем теплогенераторов мощностью до 350 кВт, а до 150 кВт - пожалуйста, не менее 15 м.куб.

 
 
ДиманчоДата: Среда, 22.12.2010, 19:13 | Сообщение # 18
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 402
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (karchro)
Рискну предположить, что норма "не менее 15 м.куб для помещения теплогенераторной" применима, если в помещении теплогенераторной устанавливается более 1-го котла.

Почему вы так решили? А одного котла не достаточно? Можно и два котла разместить в одном помещении объемом менее 15м3, с учетом обеспечения удобства монтажа, обслуживания и ремонта котлов.

Quote (karchro)
В том же МДС есть моменты вызывающие недоумение:
почему то не оговаривается минимальный объем помещения при установке в нем теплогенераторов мощностью до 350 кВт, а до 150 кВт - пожалуйста, не менее 15 м.куб.

Просто требования к этим помещениям (при мощности от 150 до 350 кВт) изложены как для котельных. Ведь в СНиП II-35-76* и СП 41-104-2000 объем помещений котельного зала и вспомогательных помещений тоже не оговорен...Как написано в МДС "объем и площадь помещения проектируются из условий удобного обслуживания теплогенераторов и вспомогательного оборудования"..И этим все сказано!

 


karchroДата: Четверг, 23.12.2010, 09:20 | Сообщение # 19
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 342
Репутация: 10
Город: на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Рискну предположить, что норма "не менее 15 м.куб для помещения теплогенераторной" применима, если в помещении теплогенераторной устанавливается более 1-го котла.
Quote (Диманчо)
Почему вы так решили?

Потомучто в МДС указано:" При размещении тепловых агрегатов сумммарной мощностью до 150 кВТ".
Для чего бы для одного котла оговаривали суммарную мощность и писали про него во множественном числе?
А в других нормативах вообще ничего не написано про объем помещения для одного котла. То есть при установке одного котла предусмотрены требования к:
- высоте потолков,
- площади остекления
- расстояния от стен
-расстояние перед фронтом котла
Вроде все.


Сообщение отредактировал karchro - Четверг, 23.12.2010, 09:22
 
 