wolfgunДата: Понедельник, 22.08.2011, 13:05 | Сообщение # 16
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eлена)
Повторю вопрос Quote (Eлена)Тут смотрели http://proekt-gaz.ru/load/2/ Я так понимаю в этой программе рабочий расход газа в % надо указывать при стандартных условиях? Т.е. как правильно воспользоваться этой программкой для подбора диф.манометра?

Рабочий расход - это расход при конкретном давлении, его и применяют в программе и он в физических единицах, а не в процентах. А давление в формуле - это рабочее давление при при котором у вас счетчик меряет рабочий расход и для этого расхода вы рассчитываете перепад.
 
 
EленаДата: Понедельник, 22.08.2011, 16:38 | Сообщение # 17
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (wolfgun)
его и применяют в программе и он в физических единицах, а не в процентах.
--????
по прог-ке, исходные данные (задаем):
-выбираем тип счетика;
-указываем рабочий расход газа в %
 
 
BigDefДата: Понедельник, 22.08.2011, 18:31 | Сообщение # 18
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 69
Репутация: 4
Город: Московская область
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Eлена)
-указываем рабочий расход газа в %

верхний предел измерений счетчика - это 100%, посчитайте сколько процентов от ста будет Ваш расход в р.у., пример: по счетчику верхний предел 400 м3 в р.у., по проекту в р.у. максимальный расход всего ГИО = 200 м3, значит рабочий расход для программы в данном случае равен 50%. Я понимаю так!
 


EленаДата: Вторник, 23.08.2011, 09:00 | Сообщение # 19
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 16
Репутация: 0
Город: Москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
и я так понимаю!!! Спасибо, что подтвердили.

И получаем перепад на счетчике..
к полученному перепаду прибавляем 50%, и поэтому диапазону выбираем диф. манометр.