| Принудительные надписи на ограждении ГРУ | 
| 
				
			 | 
| 
 
 
 
| map55 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:23 | Сообщение # 1 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Воронеж Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Столкнулись с такой проблемой, выполнили монтаж газопровода в другом городе, все остались довольны, но через две недели просят установить принудительные надписи на огграждениях ГРУ. Из-за этого ехать мало кому хочется, тем более везде где мы работали люди сами устанавливали эти надписи, вот и возникает вопрос в чьи обязанности это входит? В ПБ 12-368-00 написано только 3.4.17. Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть предупредительные надписи «Огнеопасно - газ».
 На какой документ можно сослаться?
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| jproekt | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 13:45 | Сообщение # 2 |  |   Помощник ГИП Группа: Друзья Сообщений: 481 Репутация: 29 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | map55, я тебе по секрету скажу ПБ 12-368-00, заменено на ПБ 12-609-03 Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы, вообще в ПБ 12-529-03 (действующее) п. 5.6.19 Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны проводится при снятом напряжении. Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть предупредительные надписи "Огнеопасно - газ"... к сожалению, не написано кто меняет лампочки и кто делает эти надписи. 
 Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| maximys99 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 16:32 | Сообщение # 3 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 146 Репутация: 13 Город: все Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Акт подписан? Если да, то эксплуатационники - они его тоже подписывают....
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| map55 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:32 | Сообщение # 4 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Воронеж Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Акт пуско-наладки подписан, инспектору все сдали, но акт заврешенного строительства не подписан. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 18:00 | Сообщение # 5 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Quote (map55) наружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть предупредительные надписи «Огнеопасно - газ». map55,
 Выполнение этой надписи указывается в проекте, как и другие примечания которые надо выполнять, если строительную часть у Вас выполнял генподрячик, а Вы только монтаж, без покраски тр-дов ( согласно сметы), то и надпись на ограждении делает ген подрядчик, ну а если Вы все по смете забрали то...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| maximys99 | Дата: Понедельник, 29.11.2010, 19:07 | Сообщение # 6 |  |   Старший проектировщик Группа: Чертежник Сообщений: 146 Репутация: 13 Город: все Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Quote (zorik2) но акт заврешенного строительства не подписансожалею, но надо ехать...
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| map55 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 06:29 | Сообщение # 7 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Воронеж Замечания: 0% Статус: Оффлайн | zorik2 В том-то и дело, что этого пункта нет ни в проекте, ни в смете. Вот и возникает вопрос, нормативная документация регламентирует ли сей процесс.
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 15:06 | Сообщение # 8 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ Настоящие Правила имеют шифр ПБ 12-529-03 (Приказ Ростехнадзора от 01.08.2006 N 738).
 Раздел
 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ
 ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ
 5.6. Газорегуляторные пункты
 5.6.19. Ремонт электрооборудования ГРП и замена электроламп должны проводиться при снятом напряжении.
 Снаружи здания ГРП, на ШРП и ограждении ГРУ должны быть предупредительные надписи "Огнеопасно - газ".
  Можно конечно по "бороться" с эксплуатационниками, что согласно ПБ это в разделе эксплуатация, и поэтому это не Ваша проблема, хотя мы делала это сами из принципа "не заедайся". Трафарет и пара мазков краской. |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| map55 | Дата: Вторник, 30.11.2010, 17:53 | Сообщение # 9 |  | Студент Группа: Пользователи Сообщений: 12 Репутация: 0 Город: Воронеж Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Спасибо за помощь, пожалуй только за это и можно зацепиться ( |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| mosk25 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 15:06 | Сообщение # 10 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 268 Репутация: 5 Город: Приморье Замечания: 0% Статус: Оффлайн | есть у кого то гост самих надписей или размеры для трафарета? |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| bark | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 16:15 | Сообщение # 11 |  | супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 2317 Репутация: 117 Город: РФ Замечания: 0% Статус: Оффлайн | ГОСТ 12.4.026-2001. Но лучше заказать готовыеЦитата mosk25 (  ) гост |  |  |  |  |