Суббота, 27.04.2024, 07:55
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Продувочные свечи - есть лимиты по изгибам? (Что говорит нормативка?)
Продувочные свечи - есть лимиты по изгибам?
chromeДата: Вторник, 23.11.2010, 11:56 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 59
Репутация: 0
Город: Магнитогорск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые специалисты!

Кому-нибудь доводилось сталкиваться с нормируемым ограничением на количество изгибов на продувочных свечах? Ясное дело, чем их меньше - тем лучше, но ситуации бывают разные... За выкладки из нормативки буду оченно признателен...

Сообщение отредактировал chrome - Вторник, 23.11.2010, 11:56
 
 
zorik2Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:20 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Эта тема хорошо освещена в справочнике Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985. Раздел 4.3 Пропускная способность ПСУ
Есть на сайте http://proekt-gaz.ru/load/41-2-0
 
 