Среда, 17.07.2024, 05:31
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Высота наружного газопровода
fixxxerДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:42 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте. Нормируется ли высота наружного газопровода в частности по фасаду дома?
 
 
РастыкаДата: Понедельник, 15.11.2010, 15:47 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СНиП 42-01-2002 п.5.3.4. Высоту прокладки надземных газопроводов следует принимать в соответствии с требованиями
СНиП II-89.
 
 
tanyanikitaДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:11 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 42-102-2004 п.5.8: Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения.
 


РастыкаДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:17 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
fixxxer, Какое давление предполагается прокладывать?
 
 
tanyanikitaДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:40 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 252
Репутация: 42
Город: Россия
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По фасаду жилого дома только газопроводы низкого и среднего давления, среднего только до ШРП, СНиП 42-01-2002 табл.3.
 
 
fixxxerДата: Понедельник, 15.11.2010, 16:45 | Сообщение # 6
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 33
Репутация: 1
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (Растыка)
fixxxer, Какое давление предполагается прокладывать?

низкое давление, частный жилой дом
 


LevaKДата: Понедельник, 15.11.2010, 20:11 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Обычно прокладывают над окнами первого этажа, где удобнее.
Хотя приходилось ходить горизонтально по линии фундамент-стена (около 0,5м от земли). Ввод был в цокольный этаж и подниматься стояком на 3м чтобы потом опуститься на уровень ввода смысла не было.
 
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz