ГазовикДата: Понедельник, 01.11.2010, 07:02 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Администраторы
Сообщений: 135
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Нужна конструктивная критика.
Прикрепления: 5179666.rar (447.8 Kb)
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 01.11.2010, 10:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Посмотрел. Совет, посмотрите еще раз и Вы увидите сами технические ошибки и описки ( описка - это ошибка в написании чего-н. по рассеянности).
Не торопитесь выставлять на форум не проверив.
 
 
jproektДата: Понедельник, 01.11.2010, 13:20 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (zorik2)
описки ( описка - это ошибка в написании чего-н. по рассеянности).

Тамбор - живописная бухта, расположенная на побережье Коста-Рики.

У тебя вероятно тамбур wink

Что за обозначение трубы Ду57, это как? посмотри на форуме как обозначать газопроводы.
Арматура на высоте +3,500, как ее обслуживать- сделай петлю- опуск.
Заведи арматуру и оборудование в спецификацию и на чертежах ставь позиции (не надо коментами область чертежа загромождать- типа Клапан эл.магнитный EVRMNA 2 Ду20мм)

Общее впечатление- сыровато, много недочетов... wacko


Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
 


АбитуриентДата: Понедельник, 01.11.2010, 20:12 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





Насчет комментариев типа Клапана эл. маг. - не согласен, ничего страшного, если место позволяет, можно писать. А вот Ду57 и Ду108 - это что-то новенькое smile Лично я пишу либо Ду50 и Ду100, либо диаметр и толщину стенки, типа ф57х3.5.
А так согласен, сыровато...
 
 