В Украине так: нормируется расстояние от запорной арматуры и только, ДБН В.2.5-20-2001, 4.100 Отключающие устройства, предусмотренные к установке на стенах зданий, следует размещать на расстояниях от дверных и открывающихся оконных проемов, не менее, м: - для газопроводов низкого давления по горизонтали - 0,5; - для газопроводов среднего давления по горизонтали - 1,0; - для газопроводов высокого давления до 0,6 МПа по горизонтали - 3,0.
Добавлено (19.11.2008, 11:41) --------------------------------------------- А в каких Российских нормативных документах можно подобную информацию глянуть
Читаем СП 42-102-2004 5.8 Газопроводы по стенам зданий рекомендуется прокладывать без нарушений архитектурных элементов фасада на высоте, обеспечивающей возможность осмотра и ремонта газопроводов и исключающей возможность их механического повреждения. 5.9 Расстояние по горизонтали (в свету) от газопроводов до дверных и оконных проемов зданий рекомендуется принимать не менее 0,5 м. Для газопроводов высокого давления следует предусматривать преимущественную прокладку по глухим стенам (или участкам стен) зданий. Допускается прокладка указанных газопроводов под проемами на расстоянии более 5 м. 5.10 Размещение отключающих устройств на газопроводах под проемами и балконами, расположенными на расстоянии менее 3 м от газопровода, не рекомендуется.