РастыкаДата: Четверг, 02.09.2010, 15:21 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Можно ли устанавливать газовый счетчик в помещении котельной на высоте 1,8м от пола? В какой документации посмотреть нормативы?
 
 
proekt-gazДата: Четверг, 02.09.2010, 16:31 | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 2119
Репутация: 34
Статус: Оффлайн
Можно. Единственная документация где была указана высота установки это нормаль на установку газовых счетчиков "Росгазификация". Где была указан высота 1.6 метров. А смысл такой высоты, чтобы было удобно считывать показания счетчика.
 
 
РастыкаДата: Четверг, 02.09.2010, 17:00 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот нашёл сам себе ответ. Может кому тоже пригодится.
СП 42-101-2003 п. 6.47
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.
Но я так понимаю, это не означает, что нельзя на 1,8 ставить. Будем ставить!
 


luxemburgДата: Четверг, 02.09.2010, 18:34 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1282
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Quote (proekt-gaz)
смысл такой высоты, чтобы было удобно считывать показания счетчика.

немножко не так - смотреть можно на любой высоте а вот работать удобнее на уровне груди а не глаз
cool
 
 
РастыкаДата: Четверг, 02.09.2010, 19:48 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 457
Репутация: 10
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да чё там смотреть то? Счетчик с электронным корректором, который можно на любую высоту вынести.
 
 
jproektДата: Пятница, 03.09.2010, 10:46 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Учти что средний рост женщины-оператора 1,5 м, поэтому если оборудование высоковато, то для них делают табуреты-лестницы, см прилагаемый файл...
Прикрепления: 2976682.jpg (302.8 Kb)


Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!
 


jproektДата: Пятница, 03.09.2010, 10:57 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 481
Репутация: 29
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот реальное фото из котельной с "приспособой" для оператора... robot
Прикрепления: 1892357.jpg (43.3 Kb)


Понравилось сообщение - плюсуй в репутацию!

Сообщение отредактировал jproekt - Пятница, 03.09.2010, 11:06
 
 