ПКО, Для того чтобы советовать подходящее, дайте данные:
Часовой расход минимальный .
Часовой расход максимальный. Для примера использую просто ближайшие к Вашему расходу данные:
Первая ступень понижаем давление с 1.2МПа до 0.2МПа.
Если максимальный часовой расход 200 м3/ч, и больше, то двухступенчатую схему понижения технически выполнить возможно. При максимальном расходе 200м3/ч загрузка регулятора РДСК50/400 С10 - 31,8%.
при минимальном расходе 70м3/ч - 11,1%
Т.е минимальный и максимальный расход в приделах от 10% до 80% производительности регулятора.
Если максимальный часовой расход 200 м3/ч, и меньше, то необходимо выполнить одноступенчатую схему(само давление 1.2МПа подразумевает большие расходы, под эту идею и разрабатывались регуляторы).
Понижаем давление с 1.2МПа до 2 кпа.
Регулятор РДУ-32/С-6-1.2 -35.8% при расходе максимальном 100м3/ч.
-10.8% при расходе минимальном 30 м3/ч.
Для объяснения использовалась программа расчета регуляторов с сайта
http://gazovik-gas.ru/directory/selection/reg.html