спецы выручите пожалуйста, тема такая:
Аргон с испарительной установки (труба 20мм) выходит 9,5 атм., через 20 метров заходит в установку автоматической подачи аргона в камеры
(количество 3шт.), но на входе почему то при открытом кране ввода в установку показывает только 3 атм., говорят разработчики надо минимум 7-8 атм. должно быть, типа вы трубу не ту поставили, может мне компрессор какой нибудь поставить, или трубу большего диаметра поставить всё таки.
 
 
StaGДата: Пятница, 25.06.2010, 09:09 | Сообщение # 2
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Никаких компрессоров ставить не надо. Какая производительность установки?

Сообщение отредактировал StaG - Пятница, 25.06.2010, 09:16
 
 
kuznecДата: Пятница, 25.06.2010, 16:22 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Almaaty
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
150 метров кубических в час
 


StaGДата: Пятница, 25.06.2010, 17:01 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Диаметр в притык, но все равно чисто на трение больше 1 атмосферы теряться не должно по идее. Потери просчитывали?
 
 
kuznecДата: Пятница, 25.06.2010, 17:14 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Almaaty
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
да нет кто считал, так поставили, а вот мы теперь ищем решение, то ли трубу увеличивать, то ли вторую тянуть рядом, то ли сказать шефу всё выкинуть и купить новое, мы не профи, нам машину обслуживать,
 
 
StaGДата: Пятница, 25.06.2010, 21:36 | Сообщение # 6
Помощник ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 475
Репутация: 12
Город: Donetsk
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Конечно самім простым решением будет увеличение диаметра, но ситуация все же странная. На всякий случай проконсультируйтесь у проектировщиков, которые вам систему рисовали.
 


zorik2Дата: Пятница, 25.06.2010, 22:04 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Ресивер есть на криогенной установки ?
 
 
luxemburgДата: Суббота, 26.06.2010, 00:21 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1282
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Иногда причина бывает совсем не в ошибках расчета а в неграмотном выполнении работ. Проверьте размер окна в месте врезки - возможно там сделано слишком маленькое отверстие - иногда неопытные или неграмотные сварщики проделают дырочку с палец - и довольны. Им лишь бы потом легче было трубу обварить в месте присоединения. А вы потом себе "мозг выносите" - что , почему и кто виноват.
На профессиональном жаргоне такие врезки (пардон) - целками называют smile
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » спецы выручите пожалуйста (Аргон)