Добрый день

Заказчик закупил ГРПШ-25 в составе которого фильтр газовый ФН-3/4 6.1 "ТермоБрест" и регулятор давления RF-25L (схема во вложении). На фильтре нет индикаторов перепада давления или датчиков загрязненности. По СП 62.13330, п. 6.5.9 фильтры должны иметь устройства определения перепада давления в них, характеризующие степень засоренности при максимальном расходе газа. Корпус ГРПШ маленький, никакой датчик туда уже не влезет (фото во вложении). 

Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9?
Прикрепления: 7678239.jpg (100.4 Kb) · 3178761.jpg (194.0 Kb)
 
 
maximys99Дата: Понедельник, 31.10.2022, 23:16 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата ЛСП2 ()
Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9?

biggrin ну и какой перепад на фильтре будет?
не сойдет, конечно. другой вопрос - зачем Вам это? у Вас же не ПРГ. импульсов и свечей там тоже нет - Вы же не пытаетесь их впихнуть. или пытаетесь.....?
 
 
gasparДата: Понедельник, 31.10.2022, 23:22 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приветствую коллега
ГОСТ 34011-2016  пункт 4.5.6.3    В конструкции устройства очистки газа должно быть предусмотрено устройство, характеризующее уровень засоренности фильтрующего элемента и фиксирующее значение перепада давления на фильтре (фильтрующем элементе) при максимальном расходе газа. В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч перепад давления газа может замеряться переносными приборами
Ссылка на этот ГОСТ идет первой строкой в сертификате Газсерт, выданный компании Экс-Форма.
В конструкции ГРПШ-25 есть манометр на входе и  штуцер для подключения водяного манометра на "низкой стороне"


Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.10.2022, 23:24
 


zorik2Дата: Вторник, 01.11.2022, 10:17 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Всем доброго здоровья!
ГОСТ 34670-2020 п.7.9 Фильтры оборудуют техническими устройствами, позволяющими определять максимальное фактическое значение перепада давления, при этом допустимый перепад давления газа на фильтрующем элементе принимают в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя.
В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч допускается не устанавливать фильтр при наличии:
- фильтрующего элемента (без замера перепада давления), встроенного в регулятор давления:- фильтра с очисткой до 80 мкм в ПРГ установленном перед рассматриваемым ГРПШ
ГОСТ34741-2021  п. 8.2.3 Периодичность проведения технического осмотра ПРГ. не оснащенных АСУ ТП. устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже 1 раза в месяц для ИП и ГРПБ (если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них). График технического осмотра утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала).
Периодичность проведения технического осмотра ПРГ, оснащенных АСУ ТП с дистанционным
контролем загазованности технологического помещения, входного и выходного давления газа, перепада давления на фильтрах (при наличии параметра) и состояния дверей ПРГ устанавливает ГРО или
эксплуатационная организация самостоятельно.
Проверку перепада давления на фильтрах, введенных в эксплуатацию ПРГ. в течение первых2 нед. эксплуатации, рекомендуется проводить ежедневно


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 01.11.2022, 10:19
 
 
ЛСП2Дата: Среда, 02.11.2022, 22:05 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо всем кто откликнулся.
gaspar, большое спасибо за ГОСТ 34011-2016  пункт 4.5.6.3.
 
 