Заказчик закупил ГРПШ-25 в составе которого фильтр газовый ФН-3/4 6.1 "ТермоБрест" и регулятор давления RF-25L (схема во вложении). На фильтре нет индикаторов перепада давления или датчиков загрязненности. По СП 62.13330, п. 6.5.9 фильтры должны иметь устройства определения перепада давления в них, характеризующие степень засоренности при максимальном расходе газа. Корпус ГРПШ маленький, никакой датчик туда уже не влезет (фото во вложении).
Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9?
Вопрос: если поставить два манометра до и после ГРПШ (регулятор попадет между ними) сойдет ли это за выполнение п.6.5.9?
ну и какой перепад на фильтре будет? не сойдет, конечно. другой вопрос - зачем Вам это? у Вас же не ПРГ. импульсов и свечей там тоже нет - Вы же не пытаетесь их впихнуть. или пытаетесь.....?
Приветствую коллега ГОСТ 34011-2016 пункт 4.5.6.3 В конструкции устройства очистки газа должно быть предусмотрено устройство, характеризующее уровень засоренности фильтрующего элемента и фиксирующее значение перепада давления на фильтре (фильтрующем элементе) при максимальном расходе газа. В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч перепад давления газа может замеряться переносными приборами Ссылка на этот ГОСТ идет первой строкой в сертификате Газсерт, выданный компании Экс-Форма. В конструкции ГРПШ-25 есть манометр на входе и штуцер для подключения водяного манометра на "низкой стороне"
Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 31.10.2022, 23:24
Всем доброго здоровья! ГОСТ 34670-2020 п.7.9 Фильтры оборудуют техническими устройствами, позволяющими определять максимальное фактическое значение перепада давления, при этом допустимый перепад давления газа на фильтрующем элементе принимают в соответствии с эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя. В ГРПШ пропускной способностью до 50 м3/ч допускается не устанавливать фильтр при наличии: - фильтрующего элемента (без замера перепада давления), встроенного в регулятор давления:- фильтра с очисткой до 80 мкм в ПРГустановленном перед рассматриваемым ГРПШ ГОСТ34741-2021 п. 8.2.3 Периодичность проведения технического осмотра ПРГ. не оснащенных АСУ ТП. устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно с учетом обеспечения условий их безопасной эксплуатации, но не реже 1 раза в месяц для ИП и ГРПБ (если иное не предусмотрено эксплуатационной документацией на них). График технического осмотра утверждает технический руководитель ГРО или эксплуатационной организации (филиала). Периодичность проведения технического осмотра ПРГ, оснащенных АСУ ТП с дистанционным контролем загазованности технологического помещения, входного и выходного давления газа, перепада давления на фильтрах (при наличии параметра) и состояния дверей ПРГ устанавливает ГРО или эксплуатационная организация самостоятельно. Проверку перепада давления на фильтрах, введенных в эксплуатацию ПРГ. в течение первых2 нед. эксплуатации, рекомендуется проводить ежедневно