Четверг, 25.04.2024, 16:35
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Перевод магистрального газопровода Р-5,5 МПа на Р-1,2 МПа (Перевод магистрального газопровода Р-5,5 МПа на Р-1,2 МПа)
Перевод магистрального газопровода Р-5,5 МПа на Р-1,2 МПа
dmitrievalДата: Вторник, 27.04.2010, 14:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: москва
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые господа!
В соотвествии с полученными ТУ необходимо разработать мероприятия по переводу магистрального газопровода DN 1000 Р-5,5 МПа (СНиП 2.05.06) в сети газораспределения DN 1000, Р-1,2 МПа (СНиП 42-01-2002). Какие требования должны бать в них отражены? Что в эти мероприятия должно входить?
P.S. Общая протяженность газопровода 12 км, станции ЭХЗ - 4 шт., переход через ж/д - 2 шт. Q- 1 млн. м3/ час.
 
 
LevaKДата: Пятница, 30.04.2010, 01:02 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Повышать давление (переводить в более высокую категорию) приходилось, а вот вниз - ни разу.
Там достаточно было провести испытания согласно требованиям и собственно все.
А здесь какой смысл испытывать если газопровод работал под давлением в четыре раза выше испытательного...
Требования - габариты от строений и инженерных сетей, глубина прокладки, наличие и состояние установок ЭХЗ, состояние изоляции, результаты испытания.
 
 
poka4kovДата: Пятница, 22.02.2013, 11:44 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 3
Репутация: 0
Город: Элиста
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы нашли, что для этого требуется?
 


АбитуриентДата: Пятница, 22.02.2013, 13:01 | Сообщение # 4
Группа: Абитуриент





У распределительных газопроводов изоляция весьмаусиленная, у магистральных нет, обратите на это внимание. Лучше всего сравнить основные требования по эксплуатации распределительных газопроводов и магистральных. Скорее всего, кое-что в методах контроля упростится, но при этом следует учесть срок эксплуатации магистрального газопровода.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Перевод магистрального газопровода Р-5,5 МПа на Р-1,2 МПа (Перевод магистрального газопровода Р-5,5 МПа на Р-1,2 МПа)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz