Пятница, 19.04.2024, 15:09
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Замена узла учета газа при неисправном корректоре
Замена узла учета газа при неисправном корректоре
24101978NataДата: Понедельник, 28.03.2022, 15:05 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: г. Волгодонск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Узелучет газа (далее – УУГ) принят в эксплуатацию в 2012 году, установлен он в
котельной юр. лица, при входе на газопотребляющий объект (на газопроводе низкого
давления), тогда как граница балансовой принадлежности находится в точке врезки
к сетям газоснабжения (на газопроводе высокого давления). В2023 году корректор вычислитель СПГ 741 перестанет соответствовать ГОСТу
30319.1-2015, в связи с этим весь УУГ будет не соответствовать ГОСТу. Для
проведения реконструкции УУГ по замене корректора с СПГ -741 на полный аналог СПГ
-742 (соответствует Гост 30319.1-2015)  юр лицо обратилось  в проектную организацию Газпрома. В выданныхтехнических условиях    газпром требуетустановить новый УУГ на границе балансовой принадлежности.Чемрегламентируется замена УУГ газа? Необходимо ли в этом случае осуществлять
замену всего УУГ при том, что не соответствует ГОСТУ только корректор СПГ 741?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2022, 15:40 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
https://docs.cntd.ru/document/499071228
 
 
24101978NataДата: Понедельник, 28.03.2022, 15:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Репутация: 0
Город: г. Волгодонск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
https://docs.cntd.ru/document/499071228

Правила учета газа изучила, только не пойму где в них написано, что при замене корректора необходимо менять весь узел учета. Газпром применяет пункт 3.7 этих правил и хочет, чтобы мы перенесли УУГ на высокую сторону, а мы считаем. что к нам относится п. 2.6 - и хотим поменять только корректор.
 


zorik2Дата: Понедельник, 28.03.2022, 21:28 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Пункт 3.7 уточняет требования пункта 2.6 они связаны и не противоречат друг другу.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Замена узла учета газа при неисправном корректоре
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz