CheetosДата: Вторник, 16.11.2021, 14:19 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Вопрос возник со стороны инспектора РТН при приемке объекта.
Есть сущ. ОПО - сеть газопотребления ООО "Рога и копыта". В состав сущ. ОПО входят газопровод среднего давления, ГРПШ, наружный газопровод низкого давления, внутренний газопровод низкого давления, "площадка котельной" с двумя газовыми котлами и с горелками на них, дымовая труба. Существующая котельная встроена в производственный цех, имеет отдельный вход с улицы.
Заказчик захотел разместить внутри котельной (место позволяет) газопоршневую установку для выработки тепла и электроэнергии. Для этого был выполнен проект "Техническое перевооружение ОПО "Сеть газопотребления ООО "Рога и копыта"" для установки ГПУ .... в здании существующей котельной по адресу ....". Врезку дали в существующий газопровод среднего давления в районе существующего ГРПШ.
Проектом предусматривается строительство наружного газопровода среднего давления по территории предприятия от места врезки в соответствии с ТУ до существующей котельной, установка внутри нее дополнительного коммерческого узла учета расхода газа (Межрегионгаз согласовал), регулятора давления с необходимой обвязкой и самой ГПУ, а также подключение ГПУ ко всем необходимым инженерным сетям (газ, свет, тепловые сети). Вентиляция, отопление, автоматизация и т.п. переработаны с учетом того, что теперь в котельной 2 ввода газопровода и появилась ГПУ. Геометрия самой котельной не изменилась. Проект прошел ЭПБ, все смонтировано.
При приемке объекта РТН дает несколько замечаний, одно из которых "Не проведена идентификация объекта кап. строительства (сущ. котельная). Осуществлено тех. перевооружение существующего ОПО в части установки новой газопоршневой с новой точкой подключения в сущ. газопроводе с/д, монтажом нового газопровода и увеличения параметров сущ. ОПО - ФЗ 116 ст.8, ТР №870 п. 11 раздел II". По мнению инспектора РТН в связи с тем, что это отдельная врезка, общая протяженность газопровода увеличилась, максимальный часовой расход газа увеличился и появилось новое оборудование (увеличилась общая мощность установленного оборудования), это что угодно (новое строительство, реконструкция), но только не техперевооружение. В качестве аргумента со своей стороны он цитирует определение технического перевооружения ОПО из ФЗ №116 ("техническое перевооружение опасного производственного объекта - приводящие к изменению технологического процесса на опасном производственном объекте внедрение новой технологии, автоматизация опасного производственного объекта или его отдельных частей, модернизация или замена применяемых на опасном производственном объекте технических устройств") - что нового вы там внедрили, автоматизировали или заменили?
Собственно, хотел бы услышать мнение со стороны: является ли все, что я выше описал, техническим перевооружением или я ошибаюсь?
Заранее благодарю за помощь!
 
 
tgv2005Дата: Вторник, 16.11.2021, 17:07 | Сообщение # 2
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Инспектор прав. У вас реконструкция системы теплоснабжения/электроснабжения. Вид работ "техническое перевооружение" (согласно с ФЗ №116) не отнесен к видам работ "реконструкция" и "новое строительство".
 
 
CheetosДата: Среда, 17.11.2021, 09:37 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tgv2005 ()
Инспектор прав. У вас реконструкция системы теплоснабжения/электроснабжения. Вид работ "техническое перевооружение" (согласно с ФЗ №116) не отнесен к видам работ "реконструкция" и "новое строительство".
ГрК РФ Статья 1:
Цитата
13) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.11.2011 N 337-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

14.1) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;(п. 14.1 введен Федеральным законом от 18.07.2011 N 215-ФЗ)
Основные  показатели систем теплоснабжения и электроснабжения при этом не меняются - проектом предусмотрена установка ГПУ, выступающей в качестве дополнительного источника тепловой и электрической энергии. Мощности и пропускные способности данных систем не изменяются.
 


tgv2005Дата: Среда, 17.11.2021, 13:20 | Сообщение # 4
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газопровод - это сооружение всоответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013-2014
(СНС 2008).
Строительство газопровода среднего давления по новым ТУ с расходом газа (по паспорту устанавливаемого оборудования) - новое строительство для системы газоснабжения.
Установка газопоршневой установки - реконструкция системы теплоснабжения/электроснабжения в части использования дополнительного автономного источника тепла/электроэнергии (часто вместо централизованных источников).
 
 
CheetosДата: Среда, 17.11.2021, 14:58 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tgv2005 ()
Газопровод - это сооружение всоответствии с «Общероссийским классификатором основных фондов» ОК 013-2014(СНС 2008).
Строительство газопровода среднего давления по новым ТУ с расходом газа (по паспорту устанавливаемого оборудования) - новое строительство для системы газоснабжения.
Установка газопоршневой установки - реконструкция системы теплоснабжения/электроснабжения в части использования дополнительного автономного источника тепла/электроэнергии (часто вместо централизованных источников).
Если бы в существующей котельной ставился новый (дополнительный) газовый котел, это было бы новое строительство, реконструкция или техническое перевооружение?
 
 
tgv2005Дата: Четверг, 18.11.2021, 08:21 | Сообщение # 6
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Установка дополнительного котла в котельном зале с увеличением общей тепловой мощности котельной, получением новых ТУ на дополнительный расход газа (даже без строительства нового газопровода, но с проверкой существующей системы газопотребления на увеличенную пропускную способность), с проверкой существующей тепловой схемы (насосы, оборудование химводоподготовки, водоподогревателей, трубопроводы, арматура и т.д.) на новые условия работы - это реконструкция системы теплоснабжения в части внесения изменений в источник тепла (модернизация - это тоже вид реконструкции).
А если для установки нового котла требуется установка дымовой трубы на фундаменте с увеличением занятой территории (площади застройки) около котельной -то тоже реконструкция.
 


luxemburgДата: Суббота, 20.11.2021, 23:40 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Cheetos ()
Проект прошел ЭПБ, все смонтировано.
ЭПБ зарегистрирована надеюсь? Тогда пошлите этого инспектора на хутор бабочек ловить!
Похоже что более тупого способа развести на деньги - н нашел. wink
А на ссылки на всякие классификаторы ОС - Ростехнадзору фиолетово, для них главный - 116-ФЗ, остальное = "мусор".


Сообщение отредактировал luxemburg - Суббота, 20.11.2021, 23:47
 
 
CheetosДата: Вторник, 23.11.2021, 11:59 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата luxemburg ()
ЭПБ зарегистрирована надеюсь? Тогда пошлите этого инспектора на хутор бабочек ловить!Похоже что более тупого способа развести на деньги - н нашел.
А на ссылки на всякие классификаторы ОС - Ростехнадзору фиолетово, для них главный - 116-ФЗ, остальное = "мусор".
Да, ЭПБ зарегистрирована в РТН.
Основной вопрос - как обосновать, что то, что предусмотрено проектом - это техперевооружение?

Добавлено (23.11.2021, 12:06)
---------------------------------------------
В моем понимании так:
1. Если объект капитального строительства существующий, то это не новое строительство
2. Если основные параметры объекта капитального строительства (площадь, этажность, строительный объем) не изменяются, а также не затрагиваются несущие строительные конструкции и не устанавливаются новые СЗЗ, то это не реконструкция.
Все остальное - техперевооружение.

 
 
msbpiДата: Вторник, 07.12.2021, 14:55 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго времени суток, коллеги! Вот у меня схожий вопрос - есть действующая пристроенная котельная на газу/дизтопливе, ОПО по газопроводу - в.д., ШРП (с УУГ), подземный газопровод н.д. и котлы суммарно 1,6 МВт. Склад  жидкого топлива за стенкой от котельной. Заказчик пришел, просит увеличить мощность путем уменьшения склада ж.т. и добавления котлов еще на 300 кВт. В итоге имеем перенос стены в сторону уменьшения склада и увеличения непосредственно котельной. площадь остекления и вентиляцию предусматриваем на увеличение, емкости с дизтопливом частично убираем. Врезка в подземный газопровод низкого давления и делается отдельный газовый ввод на новые котлы (старый Г.В. не проходит по гидравлике). Теперь вопрос - как это классифицировать - реконструкция, техперевооружение и требуется ли экспертиза ПБ на эти действия?
Спасибо!

Добавлено (07.12.2021, 15:18)
---------------------------------------------
Или это классифицируется как реконструкция и надо делать экспертизу проектной документации согласно ГК с получением разрешения на строительство на реконструкцию основного здания, к которому пристроена котельная, на реконструкцию котельной или на реконструкцию ОПО рег. номер...?

 


tgv2005Дата: Вторник, 07.12.2021, 18:26 | Сообщение # 10
Опытный проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 99
Репутация: 12
Город: город на Волге
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Реконструкция может быть и части здания. Ваша пристроенная котельная в реестре недвижимости зарегистрирована как самостоятельное здание?
А, в целом, это реконструкция. Можно на государственную или негосударственную экспертизу отнести в соответствии с положениями ГК.
 
 
msbpiДата: Среда, 08.12.2021, 11:54 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 18
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата tgv2005 ()
Ваша пристроенная котельная в реестре недвижимости зарегистрирована как самостоятельное здание?
Первоначально было основное здание магазина без котельной, поставлено на учет. Потом прошли экспертизу для котельной, сдали ее в РТН как ОПО, пустили газ. Но на кадастровый учет она не была в тот момент поставлена, как я понял, на ПКК и по сей день не отображена. Причем, по экспертизе котельной считается весь пристроенный объем - склад топлива, котельная и третье помещение - склад, в этой же пристройке.
 
 