amursamaraДата: Среда, 01.09.2021, 17:24 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Столкнулся с таким вот обоснованием выбора узла учета. В котельной стоит два котла по 400 кВт. Смущает поправочный коэффициент. И сможет ли счетчик с пределом измерений 40м3 в час пропустить достаточное количество газа на две горелки с расходом по 45м3 в час на каждую. Или надо поменять узел учета?
 
 
amursamaraДата: Среда, 01.09.2021, 18:59 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Нижний Новгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Прикрепления: 9428705.jpg(349.5 Kb)
 
 
ДиманчоДата: Четверг, 02.09.2021, 08:15 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 399
Репутация: 30
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Очевидно, это проект времен царя гороха, хоть комплекс и подобран правильно, но во-первых он в таком составе не выпускается, корректоры не ниже ЕК270, счетчики RVG также сняты с производства, а во-вторых не совсем корректен расчет рабочих расходов, см. Приложение А ГОСТ 8.740.-2011, ну а в третьих сейчас комплексы СГ-ЭК комплектуются встроенным ППД, а раньше приходилось ставить перепадники, как в данном расчете.

Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 02.09.2021, 08:16
 