7ONДата: Четверг, 15.07.2021, 05:07 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Помнится раньше в правилах было понятие "контрольная опрессовка". Например, перед снятием заглушки делали опрессовку давлением 0,01 МПа (1000 мм. вод. ст) и падение давления должно было быть не более 0,0006 МПа (60 мм. вод. ст). Остались ли эти требования или их заменили на испытания на герметичность по СП 62.13330.2011 - давлением 0,1 МПа. Речь идет о газопроводах внутри помещений (производственных) и ГРУ.
 
 
orel220Дата: Четверг, 15.07.2021, 09:47 | Сообщение # 2
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 35
Репутация: 0
Город: Орел
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Приказ Ростехнадзора от15.12.2020 N 531ФНП в области промышленной безопасности

 150.Присоединение вновь построенных газопроводов к действующим производится только
перед пуском газа.
Всегазопроводы и газовое оборудование перед их присоединением к действующим
газопроводам, а также после ремонта необходимо подвергать внешнему осмотру и
контрольной опрессовке (воздухом или инертными газами) бригадой, производящей
пуск газа.
151. Наружные газопроводы всех давлений подлежатконтрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать
0,0001 МПа за один час.Наружные газопроводы с давлением природного газа до 0,005МПа включительно с гидрозатворами подлежат контрольной опрессовке давлением
0,004 МПа. Падение давления не должно превышать 0,00005 МПа за десять минут.Внутренниегазопроводы промышленных, сельскохозяйственных и других производств, котельных,
а также оборудование и газопроводы ГРП (ГРПБ), ШРП и ГРУ подлежат контрольной
опрессовке давлением 0,01 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0006 МПа
за один час. Результаты контрольной опрессовки должны записываться в
нарядах-допусках на выполнение газоопасных работ.
 
 
7ONДата: Четверг, 15.07.2021, 10:42 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 49
Репутация: 0
Город: Обычный городок
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, большое. Немного "поплыл" с вводом новых правил. Ещё раз простите за дилетантские вопросы. С Вашей помощью знаний у нас станет чуть больше.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Контрольная опрессовка (... а сохранилась ли она?)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz