Воскресенье, 28.04.2024, 00:02
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Переустройство участка газопровода
Переустройство участка газопровода
zorik2Дата: Суббота, 04.11.2023, 09:14 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. В таких случаях удобно делать врезаемый участок как П - образный компенсатор, для горизонтальной врезки. Но ПОС должен быть и присутствие представителя ГРО при земляных работах и монтажных работах, обязательно. Если трубопровод металлический, то можно все сделать методом " врезка в газопровод без отключения Раветти", интернет в помощь.
 
 
GazRustДата: Среда, 08.11.2023, 16:48 | Сообщение # 17
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
вашем варианте при раскопках нужно обеспечить сохранность действующего газопровода: защита изоляции (поверхности), возможно подвесить трубу в траншее придётся и т.п. Плюс врезка снизу неудобна для врезчиков.Если в ПОС или ТКР это прописано в достаточном объеме и более того - согласовано с ГРО - то вопрос в чём?  Эксперт бюрократ, хотя формально прав. Но если собственники и эксплуатирующая организация не возражюет не вижу проблэмы.А почему не рассматриваете вариант заключения действующего газопровода в футляр без отключения подачи газа ?

Газопровод на глубине 1.2м, снимать под дорогой будут почти на 1.1м, ГРО требует либо заглубить, либо перенести. Эксперт стоит на своем, доводы о согласии собственника не принимает. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, за годы работы было много таких проектов, где перекладывали прямо по старой трубе ниже, либо вблизи, даже рисовал узлы переключения потребителей, обходя двумя отводами демонтируемый газопровод впритык, исходя из того, что он будет лежать в траншее на время работ, никогда не было проблем, согласовывали и строили, а здесь проблема на пустом месте.
 
 
gasparДата: Среда, 08.11.2023, 19:08 | Сообщение # 18
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3443
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата GazRust ()
Газопровод на глубине 1.2м, снимать под дорогой будут почти на 1.1м, ГРО требует либо заглубить, либо перенести. Эксперт стоит на своем, доводы о согласии собственника не принимает. Честно говоря, впервые с таким сталкиваюсь, за годы работы было много таких проектов, где перекладывали прямо по старой трубе ниже, либо вблизи, даже рисовал узлы переключения потребителей, обходя двумя отводами демонтируемый газопровод впритык, исходя из того, что он будет лежать в траншее на время работ, никогда не было проблем, согласовывали и строили, а здесь проблема на пустом месте.
А уровень экспертизы интересно какой? Это обычная Госэкспертиза или Главгосэкспертиза?
 


GazRustДата: Пятница, 10.11.2023, 15:56 | Сообщение # 19
Опытный проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 81
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
А уровень экспертизы интересно какой? Это обычная Госэкспертиза или Главгосэкспертиза?
Обычная Госэкспертиза
 
 
KazProjectДата: Пятница, 22.12.2023, 19:18 | Сообщение # 20
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Казань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если котельная в подвале- то датчики нужны
Согласен. но у нас в регионе обязали рядом с плитой ставить датчик CH4. 
Или покупать уже со встроенным датчиком, вот такой интересный момент.
 
 