Среда, 24.04.2024, 02:56
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от кабелей до газопровода по ПУЭ
Расстояние от кабелей до газопровода по ПУЭ
ЛСП2Дата: Четверг, 25.03.2021, 10:22 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день

В ПУЭ изд.7 п. 2.3.8 написали «Припараллельной прокладке расстояние по горизонтали в свету от кабельных линий напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабельных линий до …. до газопроводов низкого (0,0049 МПа), среднего (0,294 МПа) и высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) - не менее 1 м; до газопроводо ввысокого давления (более 0,588до 1,176 МПа) - не менее 2 м;». Мы традиционно округляли  вверх и все газопроводы с давлением до 0,6 МПа укладывали на расстоянии 1,0 м. Эксперт сейчас сделала замечание, что 0,6 - это больше 0,588 , соответственно от кабеля должно быть 2,0 метра.

Есть ли у кого-нибудь официальные разъяснения или письма, что под газопроводами высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) понимаются газопроводы с давлением до 0,6 МПа по СП 62?


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 25.03.2021, 10:38
 
 
gasparДата: Четверг, 25.03.2021, 10:37 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Есть письмо подписанное Главэнергонадзором, что категорировать газопроводы следует относительно техрегламента газового и СП 42-101-2003 , то есть 0,005, 0,3, 0,6 МПа. Скину в течении дня
Цитата ЛСП2 ()
Есть ли у кого-нибудь официальные разъяснения или письма, что под газопроводами высокого давления (более 0,294 до 0,588 МПа) понимаются газопроводы с давлением до 0,6 МПа по СП 62?
 
 
gasparДата: Четверг, 25.03.2021, 10:46 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
 

Добавлено (25.03.2021, 10:48)
---------------------------------------------
Запрос возник вследствие того, что электрики при согласованиях требовали отступать от газопровода с разрешенным давлением до 0,6 МПа не 1 метр а 2 при параллельной прокладке. А вообще, хотелось бы спросить разработчика этого пункта в ПУЭ, что он курил, когда циферки писал.

Добавлено (25.03.2021, 10:57)
---------------------------------------------
Чтобы понять ответ,  прикладываю текст запроса

Просим Ростехнадзор разъяснить порядок применение нормативных документов в части размещения подземных сетей инженерного обеспечения, контроль за строительством и эксплуатации которых входит в обязанности
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Приложением №1 Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, сводом правил 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42-01-2002» установлена классификация наружных газопроводов по давлению в сетях газораспределения:
 газопроводы низкого давления до 0,005 МПа включительно;
 газопроводы среднего давления - свыше 0,005 МПа до 0,3 МПа
включительно;
 газопроводы высокого давления 2 категории – свыше 0,3 МПа до 0,6 МПа
включительно;
 газопроводы высокого давления 2 категории – свыше 0,6 МПа до 1,2 МПа
включительно.
Пунктом 2.3.88 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, издание 6 глава 2.3) установлены нормативные расстояния от подземных газопроводов до подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ. При этом, в указанном пункте приводится иная классификация газопроводов по давлению:
- газопроводы низкого давления 0,0049 МПа;
- газопроводы среднего давления 0,294 МПа;
- газопроводы высокого давления более 0,294 –до 0,588 МПа.
- газопроводы высокого давления более 0,588 –до 1,176 МПа.
Пунктом 2.3.88 ПУЭ устанавливается нормативное расстояние до указанных газопроводов при параллельной прокладке – 1,0 метр (кроме газопроводов давлением более 0,588 МПа для которых нормативное расстояние установлено в 2,0 метра).

При согласовании проектных решений по размещению проектируемых газопроводов давлением 0,3-0,6 МПа (по классификации Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления) относительно подземных кабельных линий до 35 кВ эксплуатирующие энергетические компании требуют придерживаться классификации установленной в ПУЭ (0,294-0,588 МПа). В частности, при проектировании подземного газопровода с фактическим (рабочим) давлением 0,5 МПа согласно ПУЭ нормативное расстояние до подземного газопровода должно составлять 1,0 метр. Однако вследствие того, что в технических условиях газораспределительных организаций кроме фактического давления, указывается категория газопровода по разрешённому давлению (0,3-0,6 МПа), эксплуатирующие энергетические компании не
согласовывают размещение такого газопровода на расстоянии 1,0 метр относительно подземных кабельных линий, мотивируя это тем, что согласно «газовой» классификации газопроводы высокого давления 2 категории имеют
диапазон рабочих давлений, превышающий значение 0,588 МПа согласно ПУЭ (0,3-0,6 МПа > 0,588 МПа). Таким образом, размещение всех газопроводов высокого давления 2 категории, в том числе с фактическим (рабочим) давлением менее 0,588 МПа (0,3 – 0,588) относительно кабельных линий при параллельной прокладке согласовывается на расстоянии не менее 2,0 метров при параллельной прокладке.
Учитывая, что Правила устройства электроустановок согласованы структурным подразделением Ростехнадзора (Госэнергонадзором), просим Вас разъяснить:
1. Какое нормативное расстояние от подземных кабельных линий
напряжением до 35 кВ следует применять до подземных газопроводов
высокого давления 2-й категории (0,3-0,6 МПа)?
2. Пункт 2.3.88 Правил устройства электроустановок устанавливает
нормативное расстояние по размещению подземного газопровода
относительно кабельных линий исходя из фактического или разрешённого
давления газа в газопроводе?
Прикрепления: 7669105.jpg (185.4 Kb) · 4408711.jpg (150.2 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 25.03.2021, 10:58
 


zorik2Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:04 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ЛСП2,  Для эксперта. Принято  давление газа должно быть на выходе 0,294 МПа и входе 0,588 МПа на 2% меньше указанного в нормах это как рамки давления в каких работает категория. Пусть проверить. Просто сильно умный писал ПУЭ изд. 7 взял эту величину. Я когда то это читал, но где не припомню.
Ростехнадзор от 15.06 2020  https://tk-servis.ru/news/1449639546/


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.03.2021, 12:27
 
 
ЛСП2Дата: Четверг, 25.03.2021, 11:40 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gasparzorik2, спасибо большое за помощь!
 
 
yuliya88Дата: Пятница, 23.04.2021, 08:25 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
прокладываю газ-д среднего и низкого р по фасаду, можно ли воспользоваться табл. в.1 из сп 42-101-2003  Расстояние от газопровода до др.инж.коммуникаций  для определения расстояний от силовых кабелей и кабелей связи, которые тоже идут  по фасаду?
 


gasparДата: Пятница, 23.04.2021, 09:19 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
У вас транзитный газопровод или газифицируемое строение? Если по фасаду здания расположен кабель и иные элементы электропроводок - то расстояния следует принимать по ПУЭ
 
 
yuliya88Дата: Суббота, 24.04.2021, 14:49 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
У вас транзитный газопровод или газифицируемое строение? Если по фасаду здания расположен кабель и иные элементы электропроводок - то расстояния следует принимать по ПУЭ


Грпш на фасаде здания и 1 ветка идет в само здание, вторая в стоящие рядом со зданием приточные установки.

И еще вопрос: можно ли ставить электромагнитный клапанснаружи здания? Ветвь, идущие в здание, питает завесу, заевса довольно высоко находится, месиа вокруг нее почти нет. Хочу завести внутрь ветку для 3х элементов завес. У каждой будет свое откл. Устр-во, а общее откл.устр-во и электромагнитник можно ли на фасаде поставить после грпш? И если да, то какой должен бытьэлектромагнитник, какого исполненияили его под козырек?
 
 
gasparДата: Суббота, 24.04.2021, 14:58 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3441
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата yuliya88 ()
можно ли ставить электромагнитный клапанснаружи здания
Можно, но при условии что такой электромагнитный клапан допускает уличную установку по руководству на эксплуатацию.
 


yuliya88Дата: Понедельник, 26.04.2021, 06:33 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Можно, но при условии что такой электромагнитный клапан допускает уличную установку по руководству на эксплуатацию.
Цитата gaУ вас транзитный газопровод или газифицируемое строение? Если по фасаду здания расположен кабель и иные элементы электропроводок - то расстояния следует принимать по ПУЭспасибо!

Добавлено (27.04.2021, 14:46)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Можно, но при условии что такой электромагнитный клапан допускает уличную установку по руководству на эксплуатацию.
Уважаемый Gaspar, не будет ли ошибкой отсутствие общего отключающего устройства на вводе в помещение, где стоят мои 3 завесы (к каждой из которых в отдельности откл.устр-ва имеются, правда одно на 1,8 м, а 2 других выше-3 и 5 м)? у стены здания будет грпш пристенный, от которого идет ветка по фасаду и заходит к моим завесам. расстояние от откл. устр-ва ветки до ввода в здание примерно 15-20м. Ворота соответственно рядом)
 
 
zorik2Дата: Вторник, 27.04.2021, 15:25 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата yuliya88 ()
не будет ли ошибкой отсутствие общего отключающего устройства на вводе в помещение
Будет. В случае пожара или аварии, никто не будет бегать и закрывать каждую отдельную арматуру, тем более на разных отметках. Там еще напрашивается электромагнитный клапан на отсечку от пожара. Надо  внимательно разобраться с помещениями в которых установлено газовое оборудование для принятия решения по автоматике отключения.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 27.04.2021, 15:28
 
 
yuliya88Дата: Среда, 28.04.2021, 06:45 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Будет. В случае пожара или аварии, никто не будет бегать и закрывать каждую отдельную арматуру, тем более на разных отметках. Там еще напрашивается электромагнитный клапан на отсечку от пожара. Надо внимательно разобраться с помещениями в которых установлено газовое оборудование для принятия решения по автоматике отключения.
Электромагнитник устанавливается на фасаде здания с выводом датчиков внутрь помещения

Добавлено (28.04.2021, 06:49)
---------------------------------------------
то есть получается, что в случае пожара отключается ветка от грпш, идущая к этим завесам-часть ветки идет по фасаду-20 м. либо если  вручную-выбегаешь из ворот(для которых завеса и стоит) и 15 метров вдоль здания до откл. крана. мне тоже, если честно, это решение не очень нравится.

Добавлено (28.04.2021, 06:54)
---------------------------------------------
и еще вопрос по отключающим устройствам: врезаемся внутри цеха в газ-д 0,3 МПа. идем по цеху и выходим из здания на эстакаду совместно с др.коммуникациями. пройдя по эстакаде некоторое расстояние уходим ответвлением на 1 цех. потом уходим на 2ой цех. Есть отключающее устройство внутри цеха после врезки сразу. Нужно ли еще отключающее устройство при выходе из здания, где была врезка (например, на его фасаде?)

 


zorik2Дата: Среда, 28.04.2021, 07:46 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не зная точной схемы и категории потребителей трудно что то советовать.
 
 
yuliya88Дата: Среда, 28.04.2021, 08:21 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
территрия пром.предприятия, потребители - это здание водоподготовки и насосная станция. расход газа на каждого по 50 кубов.

врезаемся в здании прокатного стана в их газ-д. 0,3 МПа. выходим из этого здания, пройдя по нему 50 м. на улице заходим на эстакаду, р=0,3мпа, идем метров 50 до первого здания.( там 2 потребителя по 0,0025 МПа и 0,01 МПа, в сумме 50 м3), дальше идем еще 100 м до 2ого потребителя (там тоже 2 потребителя по 0,0025 МПа и 0,01 МПа, в сумме 50 м3).
 
 
yuliya88Дата: Среда, 28.04.2021, 08:51 | Сообщение # 15
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: Сити
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Не зная точной схемы и категории потребителей трудно что то советовать.
Попыталась набросать схему wacko посмотрите, пожалуйста
Прикрепления: _1111111.pdf (1.48 Mb)
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние от кабелей до газопровода по ПУЭ
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz