zorik2, Спасибо большое! Согласен с Вашем мнением)Добавлено (27.03.2021, 23:08)
---------------------------------------------
zorik2, можно Вам ещё вопрос задать?) В пристроенной к административно-бытовому зданию котельной (АИТ) можно ставить ГРУ, учитывая п.8.9 СП373.1325800.2018 ("Для пристроенных, встроенных и крышных АИТ, общественных, административных и бытовых зданий, а также для пристроенных и крышных жилых зданий для снижения давления газа до 0,005 МПа включительно следует предусматривать установку ГРПШ")?
п.с. я так полагаю п.8.17 "При газоснабжении АИТ, для которых разрешен ввод газа среднего или высокого давления категории II, допускается устройство газорегуляторной установки (ГРУ) у каждого котла"
относится к производственным зданиям?
Добавлено (27.03.2021, 23:30)
---------------------------------------------
ну и в СП62.13330 в табл.2 тоже указано максимальное давление в пристроенных котельных адм. зданиях 0,005МПа...