sansign10Дата: Понедельник, 13.04.2020, 11:08 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, всем! Нужна помощь. Вопрос такой.
В помещении котельной, встроенной в производственное здание, предусмотрено установку ГРУ для котлов, а так же ГРУ для газоиспользующего оборудования
установленного в другом помещении одного производственного здания.
Есть ли норматив, в котором запрещается установка ГРУ для оборудования установленного в другом помещении?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 13.04.2020, 12:24 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 63.13330.2011* раздел 6.4 http://docs.cntd.ru/document/1200084535
ДБН В.2.5-20:2018 раздел 8 п.п. 8.21 - 8.27  https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/04/DBN-V2520-18_Gas.pdf


Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 13.04.2020, 12:30
 
 
sansign10Дата: Понедельник, 13.04.2020, 14:01 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 28
Репутация: 0
Город: Харьков
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо, за ответ. Я так понимаю,что такое размещение не является нарушением.
Опишу ситуацию более подробно:
Газопровод высокого давления второй категории 0,5МПа подводится к котельной, перед вводом в котельную предусмотрено разветвление газопровода на две линии, одной для газоснабжения котлов, второй для газоснабжения опалочных печей. На вводе помещение котельной предусмотрено установку на каждой линии газоснабжения, измерительных комплексов для каждого потребителя, далее установлено два ГРУ(ГРУ-1 для котлов, ГРУ-2 для печей). После ГРУ-1 газопровод подводится к котлам, после ГРУ-2 газопровод выходит из котельной и транзитом проходит по коридору производственного здания до помещения с опалочными печами.


Сообщение отредактировал sansign10 - Понедельник, 13.04.2020, 14:01
 


ШирокумаДата: Вторник, 14.04.2020, 09:58 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 45
Репутация: 1
Город: Белгород
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата sansign10 ()
На вводе помещение котельной предусмотрено установку на каждой линии газоснабжения, измерительных комплексов для каждого потребителя, далее установлено два ГРУ(ГРУ-1 для котлов, ГРУ-2 для печей).


Я не совсем понял что вы имели ввиду под "разными потребителями". Они у вас только технологически разные или ещё и юридически? В первом случае, как следует из приведенной уважаемым zorik2 ссылки на СП, проблем возникнуть не должно.
 
 