Среда, 27.03.2024, 08:13
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Трехходовой кран перед манометром
Трехходовой кран перед манометром
JohnДата: Среда, 22.01.2020, 17:42 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В каком-нибудь нормативном документе сказано, что нужно перед манометром ставить трехходовой кран?
Вроде как бы понятно, но всё-таки.
 
 
zorik2Дата: Среда, 22.01.2020, 19:03 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
http://docs.cntd.ru/document/542620228
пункт 204
 
 
JohnДата: Среда, 22.01.2020, 19:16 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 236
Репутация: 9
Город: Пушкино
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Благодарю Вас добрый человек.
 


assan111Дата: Четверг, 23.01.2020, 11:50 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 3
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Этот документ "для объектов использования атомной энергии".

А вот для всех остальных: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на
которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", п. 244.

Найти в инете легко, допустим здесь:
http://docs.cntd.ru/document/499086260
 
 
gasparДата: Четверг, 23.01.2020, 14:56 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3432
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата assan111 ()
А вот для всех остальных:
Дык тоже поспорить можно. Если запрос у топикстартера про сеть газопотребоение - насколько применим указанный ФНИП?  В любом случае, для эксплуатации-замены манометра на газопроводах давлением выше 5 кПа нужен трехходовой кран, чтобы сбросить давление, а не в лоб себе диск манометра.
 
 
Dima75Дата: Понедельник, 27.01.2020, 08:29 | Сообщение # 6
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
замены манометра на газопроводах давлением выше 5 кПа нужен трехходовой кран, чтобы сбросить давление, а не в лоб себе диск манометра
Еще периодически (период должен быть указан в производственной инструкции) манометры на "ноль" проверяют...
 


assan111Дата: Понедельник, 27.01.2020, 11:57 | Сообщение # 7
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 3
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Дык тоже поспорить можно. Если запрос у топикстартера про сеть газопотребоение - насколько применим указанный ФНИП?
Дык "сеть газопотребления" тоже "оборудование, работающее под избыточным давлением" ;-)
 
 
gasparДата: Понедельник, 27.01.2020, 13:33 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3432
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата assan111 ()
Дык "сеть газопотребления" тоже "оборудование, работающее под избыточным давлением" ;-)
Ну еще давайте приобщим теплосеть и водопровод в доме smile А шо тоже оборудование под давлением
 
 
assan111Дата: Вторник, 28.01.2020, 12:20 | Сообщение # 9
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Репутация: 3
Город: Саратов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Ну еще давайте приобщим теплосеть и водопровод в доме smile А шо тоже оборудование под давлением
:-)
Сети газопотребления, теплосети и водопроводы в жилых зданиях конечно не подпадают под этот ФНИП.
Но они разные бывают. Всё зависит от давления и температуры, в т. ч. и для воды.
 


zorik2Дата: Вторник, 28.01.2020, 13:15 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
gasparassan111,  Уважаемы мной специалисты! Я думаю трехходовой кран перед манометром это не Ваша лига, Вы играете в высшей (Ла Лига).
 
 
gasparДата: Вторник, 28.01.2020, 19:03 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3432
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата assan111 ()
Ла Лига
Уважаемый zorik2 думается мне, что если юзер не очень знаком с функцией трехходовых кранов, то и с испанской Ла Лигой тем более cap . (если вы об ней конечно)  meeting . А вообще в последнее время форум тускнеет-  пользователей меньше активных.  Пробовал новую тему создать - не создаётся, реклама ucoz вылезает.
 
 
zorik2Дата: Вторник, 28.01.2020, 21:22 | Сообщение # 12
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Пробовал новую тему создать - не создаётся, реклама ucoz вылезает.
Печалька! А у меня пожалуйста создавай новую тему - все открылось.
Цитата gaspar ()
то и с испанской Ла Лигой тем более  . (если вы об ней конечно)
 Ну конечно об испанской лиге!


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 28.01.2020, 21:25
 


gasparДата: Среда, 29.01.2020, 08:35 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3432
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Печалька! А у меня пожалуйста создавай новую тему - все открылось
У меня открывается окно тоже. Но создать не позволяет. Хотел сделать  новую тему по рабочей документации с информацией о том, что её правовой статус  планируют в град . кодекс включить (https://regulation.gov.ru/projects#npa=98749), заполнил поля темы, текст, нажал "создать" и вместо созданной темы форум пересылает на  конструктор сайтов

 
Прикрепления: 7007421.jpg (43.2 Kb)


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 29.01.2020, 08:37
 
 
zorik2Дата: Среда, 29.01.2020, 12:09 | Сообщение # 14
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
о создать не позволяет.
Я создал новую тему регуляторы-стабилизаторы. Так что думаю надо почистить кэш браузера и все заработает.
 
 
gasparДата: Среда, 29.01.2020, 14:58 | Сообщение # 15
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3432
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Я создал новую тему регуляторы-стабилизаторы. Так что думаю надо почистить кэш браузера и все заработает.
Чищу, но и дома и на работе форум перекидывает на юкоз, причем пробовал с трех браузеров. Странно...Попробую ещё на андроиде потом.
 


Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Трехходовой кран перед манометром
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz