romeo2011Дата: Суббота, 02.11.2019, 18:25 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Offline
Доброго всем дня, утра, и вечера!) Вопрос следующий:  Проектирую ДНП на 40 жилых домов. Давление на выходе из ШРП составляет 5кПа. Согласно гидравлическому расчету минимальное давление в крайней удаленной точке составляет 1,8кПа. Из этого возникает вопрос:  Как будут вести себя регуляторы-стабилизаторы в домах? К примеру если брать регулятор Itron Serus DN25 то входное давление по паспорту должно быть не менее 2.4кПа. А что случится если давление в системе упадет до 1,8 кПа?  Он просто не будет работать?  Или перекроет подачу газа? Спасибо всем за ответы!
 
barkДата: Воскресенье, 03.11.2019, 09:17 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2288
Репутация: 115
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата romeo2011 ()
Согласно гидравлическому расчету минимальное давление в крайней удаленной точке составляет 1,8кПа. Из этого возникает вопрос: Как будут вести себя регуляторы-стабилизаторы в домах?
а зачем у таких удаленных потребителей ставить регуляторы-стабилизаторы?
Цитата romeo2011 ()
если брать регулятор Itron Serus DN25
так можно и не брать именно эти регуляторы. посмотрите белорусские с большим диапазоном регулирования выходного давления. в конце концов у нас же "импортозамещение")
 
romeo2011Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 09:54 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Offline
Давление 1,8 кпа в крайних точках будет только при максимальном часовом расходе газа в сильные морозы. А летом давление в сети легко может превысить 4кПа даже с учетом потерь давления на фильтре и на счетчике.

Вот и интересно мнение наладчиков, как ведут себя регуляторы-стабилизаторы, если входное давление меньше минимально-допустимого по паспорту? Если он просто не работает, при этом не препятствуя поступлению газа в дом, это одно, а если из за этого отключается подача газа абоненту - это совсем другое, и нужно увеличивать диаметры труб в распределительном газопроводе.


Сообщение отредактировал romeo2011 - Воскресенье, 03.11.2019, 09:57
 
zorik2Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 19:58 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3506
Репутация: 316
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Из паспорта:   Клапаны SERus поддерживают давление газа в заданном узком диапазоне и в случае его превышения немедленно перекрывают доступ газа потребителю, кроме этого, аварийное отключение газа происходит при превышении заданного максимального значения расхода газа (функция STOP LOSS / СТОП УТЕЧКИ в случае повреждения внутренней газовой сети потребителя или поломки газоиспользующего оборудования). 

На понижение давление газа перед ним он не реагирует. Это типа нормально открытый клапан.
 
gasparДата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:08 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2775
Репутация: 177
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата romeo2011 ()
роектирую ДНП на 40 жилых домов. Давление на выходе из ШРП составляет 5кПа.
Вопросом на вопрос: если такое решение обусловлено необходимостью снизить диаметры газопроводов, то зачем такие сложности? Сделайте ДНП на среднее давление и поставьте на каждом доме свой ГРПШ. По моему мнению, вы закладываете мину замедленного действия и усложняете эксплуатацию ВДГО. Зачем такие сложности
Цитата romeo2011 ()
Согласно гидравлическому расчету минимальное давление в крайней удаленной точке составляет 1,8кПа.
А можно глянуть гидравлический расчёт? Может не всё так страшно и можно сеть запроектировать с выходным давлением 2,5 из головного ШРП?
 
zorik2Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 22:17 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3506
Репутация: 316
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата romeo2011 ()
Давление на выходе из ШРП составляет 5кПа
Такое давление 5кПа на выходе из ШРП быть не может, ПКН и ПСК работают на давлении выше низкого.
 
romeo2011Дата: Понедельник, 04.11.2019, 14:27 | Сообщение # 7
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 15
Репутация: 0
Город: Moscow
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата gaspar ()
А можно глянуть гидравлический расчёт? Может не всё так страшно и можно сеть запроектировать с выходным давлением 2,5 из головного ШРП?

Гидравлический расчет выполнял в программе АСПО-ПРИС 4.4. 2,5кПа мало - проверял. При таком давлении нужно увеличивать диаметры.

Цитата zorik2 ()
Такое давление 5кПа на выходе из ШРП быть не может, ПКН и ПСК работают на давлении выше низкого.

Прошу прощения, не правильно написал. Выходное давление 4кПа.

Добавлено (04.11.2019, 14:30)
---------------------------------------------

Цитата zorik2 ()
На понижение давление газа перед ним он не реагирует. Это типа нормально открытый клапан.


Как бы поточнее это узнать?  нигде не могу найти информацию((( Если действительно не реагирует, то замечательно, переживаю что газ перекроет.
 
zorik2Дата: Понедельник, 04.11.2019, 19:16 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3506
Репутация: 316
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата romeo2011 ()
Прошу прощения, не правильно написал. Выходное давление 4кПа.
А запрос производителю или его представителю этого оборудования  Itron Serus DN25  уже не проходит?
Проверьте какое у Вас должно быть давление на выходе согласно ГОСТ Р 56019-2014 http://docs.cntd.ru/documen....]
Обратите внимание на срабатывания ПКН по превышению давления и при понижении давления. Может при понижении давления у Вас раньше сработает ПКН, хотя клапан стабилизатор работает только при повышении расчетного давления


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 05.11.2019, 08:57
 
gasparДата: Вторник, 05.11.2019, 09:40 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2775
Репутация: 177
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата romeo2011 ()
Гидравлический расчет выполнял в программе АСПО-ПРИС 4.4. 2,5кПа мало - проверял
А что мешает увеличить типоразмер диаметров? Цена вопроса только в типоразмере трубы. Или использовать ПЭ SDR17,6 (на какие трубы считали гидравлику?). Учитывались ли путевые, эквивалентные расходы газа? Тли вы расход брали максимальный до тупика расчётного участка? 
40 индивидуальных домов это всего -то 80-100 часовых  кубов расхода газа для средней полосы РФ в пиковых зимних нагрузках, врядли вы дворцы газифицируете с огромными площадями.  Диаметр ф110х6,3 ПЭ если от источника не далее  километра прекрасно справится должен, максимум ф160х9,1  да и то- первый участок от головного ШРП,
Не думаю, что на такую сеть нужны такие технические сложности со стабилизаторами. Люди у нас в стране полюбому начнут сами их ковырять если выйдут из строя? Зачем это всё? Вы сейчас решите вопрос с проектом и строительством. , а потом будете "икать" когда вас будут эксплуатационщики и жители начнут вспоминать "добрым" словцом.

Добавлено (05.11.2019, 10:03)
---------------------------------------------
Цитата romeo2011 ()
Если действительно не реагирует, то замечательно, переживаю что газ перекроет
У вас уже ставили эти погремушки где-нибудь на похожих давлениях и объектах? Опыт эксплуатации есть? Если вы первопроходец, заручитесь перепиской с заводом изготовителем. Ведь вопрос не только стоит в сработке по минимуму, а также при пусках объекта - как поведёт себя стабилизатор при пуске одной малой горелки плиты, как будет реагировать на модуляцию работы котла в режиме отопления и много- иное. Потому я бы не стал рисковать, и вернулся бы к старой доброй схеме с давлением на выходе 2,5-2,9 кПа.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 05.11.2019, 10:04
 