zorik2Дата: Вторник, 05.11.2019, 12:52 | Сообщение # 16
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3506
Репутация: 316
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата imka ()
Т.к. СНиП 42-01 заменен на СП62.13330, можно ли считать соблюдение СП 42-101 способом реализации требований СП62?
СП 62.13330 это актуализированная редакция СНиП 42-01 это немножко не то, о чем Вы спрашиваете. Хотя может уважаемая Старушка сможет подробно объяснить.
Хотя справочное использование норм за которыми закреплено это положение, дает Вам право, самостоятельно принять решение, потому что Вас как специалиста убедили доводы авторов и Вы их поддерживаете. Но Вы понимаете, что ответственность за последствия принятия этого решения, несёте Вы, а не автор, чей документ является справочным.
 