Приветствую, коллеги! Возник у нас спор с нашим местным регионгазом по поводу моделей измерительных комплексов.
Требования: при расходе до 10 кубов применять счетчики ВК G4ETe или G6ETe, более 10 кубов - счетчики ВК с корректором ТС-220, более 100 кубов - счетчики ИРВИС. 
Никаких других моделей не признают либо не знают.

Хотел узнать, кто какие применяет в своих объектах, и по возможности контактные данные поставщиков узлов учета газа. Подскажите, плиз!!!
 
 
zorik2Дата: Среда, 19.06.2019, 20:58 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я думаю, что поверка такого типа газовых счетчиков возможна силами ГРО и у них нет желания расширять модели измерительных комплексов, что бы не закупать оборудование и затраты на обучения, по поверки их. Это умеем и другого не хотим.
 
 
drommorkДата: Среда, 19.06.2019, 21:14 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А что в технических условиях на УУГ пишут?  В Калининграде до 10 кубов с мех. термокорректором можно ставить, в основном BK
 


Tadzhik-83Дата: Четверг, 20.06.2019, 06:02 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В ТУ пишут - согласовать с Газпром Межрегионгазом. Приходишь согласовывать - отказ всем другим, кроме вышеуказанных. Самое обидное для заказчика - если он поторопился и сам купил, до согласования. Вот я и хотел узнать, кто какие ставит с аналогичными характеристиками, чтоб попытаться убедить газпром. 

А еще вопрос в догонку - у всех ли присутствует такая штука как аттестация узлов учета, или это только у нас? То есть все должны заключить договор с организацией, представитель которой придет на объект и посмотрит, правильно ли установлен измерительный комплекс. Стоит это удовольствие 10-12 тысяч.


Сообщение отредактировал Tadzhik-83 - Четверг, 20.06.2019, 06:05
 
 
EBrEH1990Дата: Четверг, 20.06.2019, 10:28 | Сообщение # 5
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Репутация: 3
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да разные применяли.
Вектора, СГБЭТ до 10 кубов.
Itron с Флоугаз-Т, ВК с ТС-220, гелиос-Т до G65 они вроде есть.
На среднем КИ-СТГ, СГ-ТК - это ротационники (РСГ, RVG, RABO, корректоры ЕК-270, ЕК-280, флоугаз, СПГ-742).
Ирвис, турбулентность-дон ультразвук.
Термоанемометрический как-то ставил, все согласовывали.
Не припомню чтобы были проблемы с узлами у которых все с документами в порядке.
 
 
barkДата: Четверг, 20.06.2019, 20:56 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tadzhik-83 ()
Никаких других моделей не признают либо не знают.

Ув. zorik2, верно заметил - от лени и экономии на обучении специалистов и покупку оборудования ГРО это происходит. Чтобы аргументировано спорить с ними, нужно, чтобы была хотя бы сервисная фирма производителя в регионе.
Цитата Tadzhik-83 ()
всех ли присутствует такая штука как аттестация узлов учета, или это только у нас?

кое-где "сбор пожертвований" выполняется под видом независимой экспертизы проекта узла учета. у вас другая форма принудительной благотворительности Заказчиков. На все упомянутые измерительные комплексы наверняка (не проверял) есть свидетельства об утверждении типа средств измерений.
 


Tadzhik-83Дата: Пятница, 21.06.2019, 05:38 | Сообщение # 7
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 269
Репутация: 4
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата bark ()
кое-где "сбор пожертвований" выполняется под видом независимой экспертизы проекта узла учета. у вас другая форма принудительной благотворительности Заказчиков

Ну хоть мы не одиноки smile А то послушал заказчиков, которые не только в нашем регионе работают, все как один утверждают, что такое только у нас smile И началось это года 2 назад, когда у нас появилась контора, оказывающая такие услуги, возглавляемая, по чистой случайности, родственником ген. директора межрегионгаза smile
 
 
drommorkДата: Пятница, 21.06.2019, 21:22 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Репутация: 0
Город: Калининград
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня. Закажите технические условия в Газпроме на УУГ. По ним и предусматривается выбор модели счетчика.  В противном случае так и будете слушать их "хотелки". Всегда на ком.бытах их заказываем. Далее подбираете модель с свидетельством об утверждении типа средств измерений который указываете в проекте. После этого согласовываете в Газпроме. Тех. условия на УУГ заказываются в Газпроме очень просто: по заявлению с приложением технических условий местного ГРО под входящий. По поводу термокорректоров - ГОСТ Р 8.915-2016 акт.ред №1 никто не отменял (до 10 м3 распространяется)
 
 