Олег23Дата: Среда, 22.05.2019, 09:41 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
Товарищи, подсакиже пожалуйста, в каких точках на прилагаемой схеме вы бы поставили краны, для "для обеспечения локализации и ликвидации аварий, проведения ремонтных иаварийно-восстановительных работ".
Ответвления от основного газопровода длиной от 100 до 200 м. в среднем, расход по каждому ответвлению от 20 до 40 м3/ч.
Прикрепления: 3122987.jpg(83.8 Kb)
 
seraph1m56rusДата: Среда, 22.05.2019, 12:07 | Сообщение # 2
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: 56
Замечания: 0%
Статус: Offline
angel
Прикрепления: 9680590.jpg(93.3 Kb)
 
zorik2Дата: Среда, 22.05.2019, 15:47 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3429
Репутация: 294
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
СП 62.13330.2011* с изм. №1 и №2
п.5.1.7* Почему не пользуетесь нормативной литературой!
 
Олег23Дата: Среда, 22.05.2019, 16:23 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 37
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Offline
zorik2, вы имеете в виду "длясекционирования газопроводов сети газораспределения"? Т.е. на каждое ответвление по своему крану? А если ответвление на 2 дома, например? Как-то очень накладно получается.
 
zorik2Дата: Среда, 22.05.2019, 19:54 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3429
Репутация: 294
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Олег23 ()
zorik2, вы имеете в виду "для секционирования газопроводов сети газораспределения"?






Учитесь читать правильно нормативную литературу. Обращайте внимание как составлено предложение, где стоять запятые и что хотели сказать этим пунктам составители. Чем внимательнее вы прочтете, тем быстрее разберетесь с требованиями.
Почитайте внимательно, то что выделено (Для Вашего случая) и не надо никого спрашивать, всё согласно правил.


Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 22.05.2019, 19:58
 
EBrEH1990Дата: Четверг, 23.05.2019, 10:01 | Сообщение # 6
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 14
Репутация: 0
Город: Сальск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Смысл в том что ответить на твой вопрос никто не сможет, не зная куда эти ответвления ведут, если это распределительный газопровод, то вполне возможно что там вообще краны не нужны будут, кроме как на врезке.
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстановка отключающих устройств на подземном газопроводе