Какое максимальное расстояние от потолка до верха вентиляционного канала в теплогенераторной можно принять? Помещение теплогенераторной имеет высоту 2,8 м , от потолка на расстоянии 36 см невозможно пробить отверстие под вентканал Лежит несущая Ж/Б балка, вент. канал можно устроить только ниже потолка на 36 см, через кровлю заказчик не даёт согласия из за того что не хочет пропускать вент канал через кровлю.
СП 281.13325800.2016 5.32 Высоту помещения теплогенераторной следует определять условиями обеспечения свободного доступа к выступающим частям эксплуатируемого оборудования. Расстояние по вертикали от верха обслуживаемого оборудования до низа выступающих строительных конструкций (в свету) должно быть не менее 1 м. При этом минимальная высота помещения теплогенераторной от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) должна быть не менее 2,5 м.
В принципе низ вент. канала должен быть на отм. 2.20. А вдоль балки протянуть вент. канал нельзя? п. 5.27 Размещение теплогенераторов и вспомогательного оборудования в теплогенераторной (расстояние между теплогенераторами и строительными конструкциями, размеры проходов), а также устройство площадок и лестниц для обслуживания оборудования необходимо предусматривать в соответствии с паспортами и инструкциями по эксплуатации теплогенераторов и вспомогательного оборудования и должно обеспечивать свободный доступ при техническом обслуживании и демонтаже.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 13.02.2019, 08:25
В принципе низ вент. канала должен быть на отм. 2.20
Редкий случай, поспорю с уважаемым zorik2. Я исхожу из следующего. Если теплогенераторная на природном газе, то 5-15% объема природного газа в воздухе - взрывная концентрация. Если аскер помножит 0,36 метра на площадь теплогенераторной, то наверняка получит такой процент. А это значит, что при утечке газа, так как он легче воздуха, его скопление начнется от перекрытия. 36 см газаованного слоя , искра и привет. Поправьте меня, если неверно мыслю.
Мыслите Вы в правильном направлении. Просто мы имеем дело с теплогенераторной, а не с котельной. Поэтому балка, я думаю одна в этой теплогенераторной и делит помещении на две части. Если выполнить вытяжку из каждой части (установить дефлекторы), то эта проблема решается автоматически. Думаю будут еще датчики загазованности. Кстати, раньше было требование, что бы в котельных не создавались "мешки" где может скапливаться газ, сейчас не увидел, может плохо смотрел. Я написал требования п. 5.32 где указана минимальная высота помещения от чистого пола до выступающих конструкций перекрытия 2.5 м. У уважаемого Tornado, получается 2.44 м. т.е не соответствует требованиям. Я специально не хотел заострять внимание, думал из за 0,06 м. проблем не будет. Конечно, крышу дырявить последнее дело, можно протянуть воздуховоды к осевым вентиляторам на фасадной стене. Но замечание правильно и его надо решать.
почему нельзя сделать два вентканала по разным сторонам от балки?
Добавлено (15.02.2019, 11:38) --------------------------------------------- 36 см балка... жб... это что ж за теплогенераторная такая... какой там пролет между колонами на которые балка ложится?