Четверг, 28.03.2024, 12:11
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Новый ГОСТ Р 508095.0-2018 (КТЗ возвращаются?)
Новый ГОСТ Р 508095.0-2018
dernov73Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:21 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день, правильно ли я понимаю, что согласно п.5.3.8 КТЗ теперь обязателен к установке на вводе в кухню и теплогенераторную даже
при вводах газопроводов низкого давления (макс. давление в сети- до 0,005 МПа) при ограничении до 0, 003 МПа согласно этого пункта?

Ссылка на ГОСТ: http://docs.cntd.ru/document/1200158860


Сообщение отредактировал dernov73 - Вторник, 22.01.2019, 11:24
 
 
Dima75Дата: Вторник, 22.01.2019, 11:49 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
согласно п.5.3.8 КТЗ теперь обязателен к установке на вводе в кухню и теплогенераторную


Если дословно, то  при давлении свыше 3 кПа в 2-х местах:  на вводе и перед теплогенератором... "Обязательность" применения этого пункта не определена обязательными и добровольными перечнями (данного ГОСТа там нет)...


Сообщение отредактировал Dima75 - Вторник, 22.01.2019, 11:50
 
 
gasparДата: Вторник, 22.01.2019, 13:34 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата dernov73 ()
Добрый день, правильно ли я понимаю, что согласно п.5.3.8 КТЗ теперь обязателен к установке на вводе в кухню и теплогенераторную дажепри вводах газопроводов низкого давления (макс. давление в сети- до 0,005 МПа) при ограничении до 0, 003 МПа согласно этого пункта?

Разве для жилых зданий допускается давление больше 0,003 МПа?
 


dernov73Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:43 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 61
Репутация: 5
Город: Вологда
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Разве для жилых зданий допускается давление больше 0,003 МПа?

В ТУ на сеть газопотребления индивидуального жилого дома, выдаваемых ГРО, в графе "давление в т. подключения" указано: максимальное-0,005 МПа; фактическое (расчетное)- 0,0023 МПа. Т.е., получается допускается.
 
 
Dima75Дата: Вторник, 22.01.2019, 13:48 | Сообщение # 5
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Разве для жилых зданий допускается давление больше 0,003 МПа?

До 0,005 (включ.)
 
 
gasparДата: Вторник, 22.01.2019, 14:35 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
СП 62.13330.2011 изм.2 - да (0,005) , СП 62.13330.2011 с изм.1 - нет (0,003). Учитывая, что 99,9% сетей газораспределения в населенных пунктах запроектированы на давление до 0,003 МПа, а фактически работают не более 0,0025 МПа проблема неустановки КТЗ не должна возникнуть

Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 22.01.2019, 14:35
 


Dima75Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:50 | Сообщение # 7
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
СП 62.13330.2011 с изм.1

до 0,1 МПа (таб. 2* п. 4.4*), п. 4.4* не "висит" в перечне НД обязательного применения, СП 62.13330.2011 изм.2 полностью в перечне добровольного применения (условно добровольного)...

Добавлено (22.01.2019, 14:51)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Учитывая, что 99,9% сетей газораспределения в населенных пунктах запроектированы на давление до 0,003 МПа, а фактически работают не более 0,0025 МПа проблема неустановки КТЗ не должна возникнуть

Вот с этим согласен, поскольку тогда еще действовал старый добрый СНиП 42-01-2002... biggrin
 
 
gasparДата: Вторник, 22.01.2019, 16:56 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Dima75 ()
до 0,1 МПа (таб. 2* п. 4.4*), п. 4.4* не "висит" в перечне НД обязательного применения, СП 62.13330.2011 изм.2 полностью в перечне добровольного применения (условно добровольного)...


Оба изменения: и Изм 1 и Изм 2 целиком сидят в добровольном  перечне приказа 365 от 30.03.2015. И всегда было правило что применяется пункт более жесткой редакции.
http://docs.cntd.ru/document/420268468


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 22.01.2019, 16:57
 
 
zorik2Дата: Вторник, 22.01.2019, 18:36 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Я так понимаю, что термозапорный клапан на газопроводе подводящий к теплогенератору устанавливается, а на вводе в помещение при при входном давлении до 0,003 МПа не требуется.
 


gasparДата: Вторник, 22.01.2019, 19:33 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
Я так понимаю, что термозапорный клапан на газопроводе подводящий к теплогенератору устанавливается, а на вводе в помещение при при входном давлении до 0,003 МПа не требуется.

Думается, что не совсем так. Если давление до 0,003 МПа КТЗ совсем не требуется. Зачем два КТЗ в случае если давление более 0,003? Хотя как кто читать будет. Ещё один камушек в огород, кому любо -дорого наблюдать за размножением нормативов.
 
 
Dima75Дата: Среда, 23.01.2019, 07:39 | Сообщение # 11
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1104
Репутация: 49
Город: Свердловская обл
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Оба изменения: и Изм 1 и Изм 2 целиком сидят в добровольном
 
Я немножко не о том, но уж если быть точным в формулировке, то указание в перечне наименование документа с изм. 1, 2 означает, что смотрится документ последней редакции...
Привет СПДС!  jester

Добавлено (23.01.2019, 07:40)
---------------------------------------------

Цитата gaspar ()
Ещё один камушек в огород, кому любо -дорого наблюдать за размножением нормативов

rockon
 
 
hrol495Дата: Воскресенье, 29.08.2021, 07:16 | Сообщение # 12
Старший проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 187
Репутация: 4
Город: Эль Гуайябо
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
я так и не понял надо на кухню вешать КТЗ или не надо?
проектирую газоснабжение ИЖС
дык там вообще по нормативке если судить проект на газоснабжение не нужен 

но суть в том что котел в отдельном помещении, туда ставлю ктз (раньше ещё и скз ставил, а потом забил, ибо помещения частично обслуживаемые), а плита в другом помещении - кухня.
и вот надо на кухню вешать или не надо?

и разве СП 62.13330.2011 изм.2 не отменяет действие СП 62.13330.2011 изм.1?

Добавлено (29.08.2021, 07:37)
---------------------------------------------
прочитал пункт 5.3.8 
"Оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа не требуется."
т.е. если у меня на входе в дом 0,005 МПа, а на входе на кухню ДО 0,003, то я не ставлю КТЗ на кухне?
таким образом простенький расчет и немного колдовства решают проблему...

ненавижу колдовать.

 


vlabbДата: Суббота, 13.11.2021, 19:34 | Сообщение # 13
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 9
Репутация: -3
Город: краснодар
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А оснащение помещений термочувствительными запорными клапанами, где устанавливается газоиспользующее оборудование, при входном давлении до 0,003 МПа  в многоквартирном доме требуется?
 
 