nadia_2009Дата: Понедельник, 10.12.2018, 14:05 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Доброго дня! В здании, принадлежащем предприятию бытового обслуживания установлены 5 печей с УГОП-П-16. Здание было газифицировано еще в 80-е.Фактически в нем находится парикмахерская и кабинеты.  В свидетельстве- указано просто "здание". Заказчик меняет старый счётчик РС-40 М на счетчик ВК-G10, на что получены ТУ. Вопрос: необходимо ли устанавливать систему контроля загазованности в этих помещениях с горелками? Являются ли они теплогенераторными ?
 
 
gasparДата: Понедельник, 10.12.2018, 14:32 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nadia_2009 ()
Вопрос: необходимо ли устанавливать систему контроля загазованности в этих помещениях с горелками? Являются ли они теплогенераторными ?
Де юре - нет, не нужно, если всё было принято по старым нормам. Замена выработавшего ресурс  счетчика не требует установки СИКЗ. Другое дело - сколько лет УГОПам и сколько лет им осталось . Де факто - было бы неплохо поставить.

PS  На месте заказчика я бы давно вместо 5 печей поставил один высокоэффективный по КПД  настенный котёл 50-100 кВт, затраты на покупку и установку которого через 4-5 лет окупятся с лихвой. УГОП - вчерашний день.
 
 
nadia_2009Дата: Понедельник, 10.12.2018, 16:04 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Краснодарский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
PS  На месте заказчика я бы давно вместо 5 печей поставил один высокоэффективный по КПД  настенный котёл 50-100 кВт, затраты на покупку и установку которого через 4-5 лет окупятся с лихвой. УГОП - вчерашний день.
Согласна! Спасибо!
 