izaaДата: Среда, 31.10.2018, 21:30 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газификация квартиры на втором этаже в 2-х этажном многоквартирном жилом доме. Дом советской постройки. изначально не был жилым. Единственным адекватным вариантом прокладки  видится проход в промежутке между  верхом окна и кровлей , но простенок составляет  порядка 30см.Таким образом не представляется возможным соблюдение нормативного расстояния 0,2м от окна и 0,2м от кровли.
Прикрепления: 8032447.pdf (197.3 Kb)


Сообщение отредактировал izaa - Среда, 31.10.2018, 21:34
 
 
zorik2Дата: Среда, 31.10.2018, 21:41 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Там пристройка на 1 этаже. А по пристройке до сблокированного дома подъем по нему и заходим на  2 этаж

Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 31.10.2018, 21:48
 
 
gasparДата: Четверг, 01.11.2018, 13:32 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3440
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата izaa ()
Таким образом не представляется возможным соблюдение нормативного расстояния 0,2м от окна
Рекомендуемая норма. В обязательном пункте 5.3.3 СП 62.13330.2011 с изменением 1 требований нет. А изменение 2 - добровольное


Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 01.11.2018, 13:34
 


ЛСП2Дата: Четверг, 01.11.2018, 19:10 | Сообщение # 4
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 353
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
там над окнами первого этажа - это трубы идут?
 
 
gasparДата: Пятница, 02.11.2018, 10:43 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3440
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Как написала уважаемая Старушка в одной из тем на форуме - нормативщики порой кошмарят нормы.  Давайте взглянем на прокладку в данном случае убрав своды правил. Чем она опасны или плоха? Обслуживание - основная часть доступна с крыши, другая со стремянки. ГРО против? Так никто не заставляет выбирать в эксплуатирующую организацию ГРО, закон позволяет это.  Да и чего лукавить - хорошо прогрунтовать и хорошо покрасить - минимум десять лет там нечего будет проверять. Не видно полной картины - то сами так монтировали не единожды, я особой проблэмы не вижу.
 
 
izaaДата: Пятница, 02.11.2018, 12:43 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 229
Репутация: 9
Город: Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Касаемо пристройки на 1-м этаже, там проходят газопроводы к 1-му этажу и еще всяческие нюансы не позволяющие пройти по пристройке.  Я собственно интересовалась можно ли  как то привязаться к сокращению расстояния, учитывая, что здание существующее, а не проектируемое. Уважаемый gaspar подсказал на  что можно сослаться в спорной ситуации. Но по факту в проекте поставлю нормативное расстояние по 0,2м от окна и от кровли для успокоения сотрудников ГРО.

Сообщение отредактировал izaa - Пятница, 02.11.2018, 20:54
 