Молние защита настенного ШРП
TornadoДата: Пятница, 14.09.2018, 00:49 | Сообщение # 1
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Уважаемые коллеги! нужно ли делать молниезащиту шрп в виде молниеотвода, если ШРП марки ГРПШ 10 устанавливается на стену одноэтажного здания магазина
 
 
zorik2Дата: Пятница, 14.09.2018, 07:35 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
По идеи магазин должен иметь молниезащиту.
 
 
TornadoДата: Пятница, 14.09.2018, 07:42 | Сообщение # 3
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 205
Репутация: 7
Город: Г. Тамбов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Да это одно слово магазин, зданьице размером 5х5
 


gazik90Дата: Пятница, 14.09.2018, 16:57 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 34
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Tornado ()
Да это одно слово магазин, зданьице размером 5х5
Задавались таким вопросом. В Итоге ГИП сказал, что если настенное ГРПШ не имеет нужды в продувочно-сбросных трубопроводах, которые выводятся выше карниза - то ничего выдумывать по молниезащите не нужно. Я думаю вокруг вашего магазина наверняка  достаточно высоких сооружений и деревьев куда молния бахнет.
 
 
3ariaofdenДата: Четверг, 17.01.2019, 11:25 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Киев
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Если магазин строится или реконструируется, то молниезащита нужна для магазина, отдельно для ШРП не требуется. Заземление требуется в любом случае.
 
 
maximys99Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:20 | Сообщение # 6
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 146
Репутация: 13
Город: все
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 3ariaofden ()
Заземление требуется в любом случае.

Обоснуй. оно электрифицировано?
 


zorik2Дата: Вторник, 22.01.2019, 14:04 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГОСТ Р 56019-2014
6.2.5 Электропроводные части внутри ПРГ должны быть соединены и подключены к системе защитного заземления. Заземляющие устройства электроустановок и молниезащиты должны быть общими и соединяться на главной заземляющей шине в соответствии с [12]*.

8.1.14 Технические устройства и газопроводы ПРГ должны быть заземлены.

http://proekt-gaz.ru/forum/2-731-1
http://www.exform.ru/project/zazemlenie-grpsh.php


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.01.2019, 14:11
 
 