теплогенераторная в производственном здании 1000 м2
котел на природном газе с открытой камерой
40 кВт (часть здания планируется отапливать)
определили закуток с капитальными ЖБ стенами, площадью 5 на 6 метров, до потолка 3,4м, потолок - ЖБ плиты.
отдельный выход на улицу - стальная дверь ну как стальная... из жести 1 мм. 2х1 м и окно (типа фрамуга) 0.5 на 0.8
объем помещения 111,5 м3 если по 0.03 м2 на 1 м3 считать то 3,35 м2 окошечко надо.
получается в пол стены окно.
определил категорию - Г
сижу думаю че делать дальше )
дверь можно считать как ЛСК?Добавлено (27.10.2020, 13:24)
---------------------------------------------
/тему ещё читаю. поэтому буду добавлять.../
давление газа до 0.005 кПа.
Добавлено (27.10.2020, 13:25)
---------------------------------------------
ой МПа
Добавлено (27.10.2020, 14:05)
---------------------------------------------
почитал. спасибо за ссылочки.
ужаснулся.
а если в капитальной стене под потолком сделать отверстие наружу 125 на 125 мм без вентиляторов без жалюзи, в общем без ничего...
всё равно надо делать ЛСК?
Добавлено (27.10.2020, 14:11)
---------------------------------------------
такая мысль закралась в голову:
а вот такой вопрос в п.5.10 сп 56.133 "5.10 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции."
а если моя теплогенераторная получается по признакам помещение категории Г, то тут не нужны ЛСК?
значит мне надо сделать расчет пожароопасности и расчетом доказать что это Г и типа ЛСК не надо?
Добавлено (27.10.2020, 14:25)
---------------------------------------------
ещё подумалось... здание существующее.
80-ого, а может и ранее года постройки.
начнут проем долбить в стене - вдруг развалится стена?
вот это номер будет