gazik90Дата: Четверг, 12.07.2018, 18:51 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Здравствуйте.
Подскажите с таким вопросом. Рядом с ШРП проектируем молниеотвод (стержень),  от ШРП и молниеотода нужно заземление - можно ли полосы заземления  подключить к одному контуру заземления. Или придётся делать два разных контура? Электрик говорит нужен один котур общий, ГИП - 2 независмых.
Ещё вопрос - какое должно быть импульсное заземление такого контура?  Тоже споры: кто говорит 10 Ом, кто 50 Ом?
 
zorik2Дата: Четверг, 12.07.2018, 21:00 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3202
Репутация: 269
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
http://meganorm.ru/Data2/1/4294849/4294849759.pdf
http://www.exform.ru/project....psh.php
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/so_153-34.21.122-2003/
http://internet-law.ru/stroyka/text/58251/


Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 12.07.2018, 21:08
 
gasparДата: Четверг, 12.07.2018, 22:19 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2485
Репутация: 152
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
ПУЭ 1.7.55. Для заземления в электроустановках разных назначений и напряжений, территориально сближенных, следует, как правило, применять одно общее заземляющее устройство.Заземляющие устройства защитного заземления электроустановок зданий и сооружений и молниезащиты 2-й и 3-й категорий этих зданий и сооружений, как правило, должны быть общими.
Если в ШРП нет подводки электрокабеля (например на блок питания корректора, обогревателя) то импульсное  сопротивление заземлителей принимают 50 Ом, в противном случае - 10 Ом.
 
gazik90Дата: Пятница, 13.07.2018, 18:01 | Сообщение # 4
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 1
Город: Новосибирск
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибо!!!
 