LcfrДата: Пятница, 22.06.2018, 11:12 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Газопровод среднего давления Ф 219 проложен на пятиметровых стальных опорах Ф 150. Можно по этим же опорам и на каком расстоянии от газопровода проложить параллельно паропровод ф 80 ?
 
 
zorik2Дата: Пятница, 22.06.2018, 12:21 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата Lcfr ()
Можно по этим же опорам и на каком расстоянии от газопровода проложить параллельно паропровод ф 80 ?
Можно, если Ваша организация имеет лицензию на расчет фундаментов и подтвердить это расчетом, что дополнительная нагрузка допустима для существующих опор и не нарушает их эксплуатацию. Кроме этого вызывает сомнение в шаге опор существующих под трубопровод Ф219, а                     паропровод Ф 89 да еще в изоляции. Под паропровод я думаю шаг опор другой. Расстояние между паропроводом в изоляции и газопроводом должно быть https://sinteztmk.ru/wp-cont....%90.pdf
 
 
LcfrДата: Понедельник, 25.06.2018, 16:48 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Репутация: 0
Город: г.Ливны, Орловской области
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо
 