Расстояние выхода коаксиального дымохода над уровнем земли.
konnnДата: Пятница, 09.04.2010, 02:53 | Сообщение # 1
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Скажите, пожалуйста, есть ли в Украине какая- либо нормативная информация, позволяющая опираясь на нее, проектировать-монтировать выход коаксиального дымохода ниже 2,2 над уровнем прохода (земли)?
 
 
LevaKДата: Пятница, 09.04.2010, 13:50 | Сообщение # 2
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Знаю только ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Ж). Там пишут, что при мощности оборудования до 7,5кВт нужно выдерживать не менее 0,5м от земли. Во всех других случаях - мин. 2,2м.
Кстати, можете посоветоваться с производителями котлов КОЛВИТЕРМ КТН-50СЕ, они придумали микродымосос и отводят дым на высоте около 1,17м от пола горизонтальным патрубком прямо за стену.
Я не знаю чем они при этом руководствовались.
 
 
bear2202Дата: Четверг, 15.04.2010, 15:52 | Сообщение # 3
Начинающий проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 23
Репутация: 1
Город: Калязин
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот решение
Прикрепления: 0190610.jpg (15.1 Kb)
 


LevaKДата: Четверг, 15.04.2010, 19:06 | Сообщение # 4
ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 723
Репутация: 18
Город: Черкассы
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Это картинка из инструкции по монтажу заграничного котла с коаксиальным дымоходом сквозь стену. На нее ссылаться нельзя, это не нормативный документ.
 
 
konnnДата: Четверг, 15.04.2010, 22:24 | Сообщение # 5
Начинающий проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 22
Репутация: 0
Город:
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
спасиб. )
Непрописанный вопрос был в следующем.
Имеем цокольный этаж, верх потолка которого превышает уровень земли снаружи здания на 1.0 метр. Дымоход тянуть нецелесообразно по причине высоты здания, трудоемкости, затратности и "хочу" клиента. По ДБН "Газоснабжение" выход коаксиала требуется вывести согласно инструкции завода- изготовителя (а в некоторых прописано что минимум это 0,5 м) но не ниже 2,2 м над поверхностью земли. Хотелось узнать быть может УкрНИИнжпроект (родитель ДБН-а) где-то когда-то оговаривал либо разъяснял этот пункт дод. Ж.
Ответ был услышан сегодня. Изготовитель дает максимальную длину коаксиального дымохода, каждый отвод забирает 0,5 (или сколько там) м общей длины. Выходим на отметке метр, отвод, поднимаем на 2,2, второй отвод, конденсатосборник и пипец.
 
 
АбитуриентДата: Пятница, 08.02.2013, 15:21 | Сообщение # 6
Группа: Абитуриент





ДБН В.2.5-20-2001 (приложение Ж) спасибо за ссылочку
 


luxemburgДата: Пятница, 08.02.2013, 22:12 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Друзья
Сообщений: 1281
Репутация: 44
Город: luxemburg
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата
Там пишут, что при мощности оборудования до 7,5кВт нужно выдерживать не менее 0,5м от земли. Во всех других случаях - мин. 2,2м.
Осталось только открыть форточку рядом и дышать, дышать....,
не дышать!!!  ;)
(сама цитата к автору поста отношения не имеет)


Сообщение отредактировал luxemburg - Пятница, 08.02.2013, 22:13
 
 
CheetosДата: Понедельник, 19.09.2022, 12:52 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день!
Дабы не плодить новые темы, решил отписаться здесь - интересует минимальное расстояние от земли до дымохода котла, оборудованного насадкой полу-турбо, установленного в нежилом здании.
Заказчик просит внести изменения в проект в соответствии с тем, как уже смонтировано по факту (изначально проектом предусматривались индивидуальные дымовые трубы выше уровня кровли).
Фото "по факту" прилагается:
Прикрепления: 0920627.jpg (175.6 Kb)
 
 
CheetosДата: Понедельник, 19.09.2022, 12:53 | Сообщение # 9
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вот еще, чудо:
Прикрепления: 2545728.jpg (116.8 Kb)
 


gasparДата: Понедельник, 19.09.2022, 13:14 | Сообщение # 10
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Во втором фото вообще мрак. Расстояния - СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018. (в обоих СП приложение "Г").
Будет ли это работать? Скорее всего да. Но такое решение - сырой фасад в холожное время года, + мошкара из приземистого слоя бОльшим числом будет попадать в газовоздушный тракт (котлы ведь циклично работают, особенно летом).
Интересно, а почему подрядчик, (монтажники) не соизволили до начала монтажа согласовать изменения?
 
 
CheetosДата: Понедельник, 19.09.2022, 14:13 | Сообщение # 11
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Тула
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Расстояния - СП 42-101-2003 и СП 402.1325800.2018. (в обоих СП приложение "Г").
В обоих СП расстояния указаны для жилых домов.

Цитата gaspar ()
Интересно, а почему подрядчик, (монтажники) не соизволили до начала монтажа согласовать изменения?
У нас все так - сначала строим, потом ... переделываем.

Цитата gaspar ()
Во втором фото вообще мрак
Внутри тоже треш.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Расстояние выхода коаксиального дымохода над уровнем земли.