Yurik906Дата: Вторник, 06.02.2018, 16:16 | Сообщение # 1
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 130
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Offline
Добрый день! (не нашел ответа, пишу вопрос)

Подскажите. Проект техперевооружения на газопроводе промпредпрития прошел ЭПБ и зарегестрирован в РТН. (установили новый ГРПШ в новом месте, взамен старого)

При вводе в эксплуатацию объекта необходимо ли приглашать инспектора РТН или уведомлять?

Спасибо
 
gasparДата: Вторник, 06.02.2018, 19:54 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2443
Репутация: 147
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Цитата Yurik906 ()
При вводе в эксплуатацию объекта необходимо ли приглашать инспектора РТН или уведомлять?
Что в вашем понимании "ввод в эксплуатацию"? Если пуск газа - то не нужно, если включат в приёмочную комиссию - то нужно.


Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.02.2018, 19:55
 
Yurik906Дата: Среда, 07.02.2018, 07:33 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 130
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Offline
Понял что на пуск газа не нужно приглашать, 
Цитата gaspar ()
если включат в приёмочную комиссию - то нужно.
а вот это не понял....
если заказчик включит в комиссию? (заказчик как раз не хочет никого)
 
gasparДата: Среда, 07.02.2018, 09:07 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2443
Репутация: 147
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
.

Добавлено (07.02.2018, 09:07)
---------------------------------------------

Цитата Yurik906 ()
если заказчик включит в комиссию?
Любой заказчик не захочет проверяющих, и тем не менее включать требуется
"Газовый регламент:
93. Приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители:
а) застройщика;
б) строительной организации;
в) проектной организации;
г) эксплуатационной организации;
....ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.02.2018, 09:07
 
Yurik906Дата: Среда, 07.02.2018, 12:48 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 130
Репутация: 0
Город: Урал
Замечания: 0%
Статус: Offline
Gaspar, спасибо большое.

Примерно так и думал, но сомневался (запутался даже)
 