Всем, Добрый день!
Столкнулся с проблемой размещения испарительной установки СУГ внутри ограждения резервуарной установки. Производительность паровой фазы составляет 237 кг/ч. До этого объекты СУГ были до 200 кг/ч.

Согласно СП 4.13130.2013:
6.7.22 Испарительные установки размещаются на открытых площадках или в отдельно стоящих зданиях, помещениях (пристроенных или встроенных в производственные здания), уровень пола которых расположен выше планировочной отметки земли, на расстоянии не менее 10 м от ограждения резервуарной установки и на расстоянии от зданий, сооружений и коммуникаций не менее указанного в таблице 31.

Испарительные установки производительностью до 100 м/ч (200 кг/ч) разрешается устанавливать непосредственно на крышках горловин резервуаров или на расстоянии не менее 1 м от подземных или надземных резервуаров, а также непосредственно у агрегатов, потребляющих газ, если они размещены в отдельных помещениях или на открытых площадках.

При групповом размещении испарителей расстояние между ними надлежит принимать не менее 1 м.

Т.е. согласно данному пункту, получается можно разбить мою испарилку на две установки с производительностью менее 200кг/ч и расположить внутри ограждения в 1м от резервуаров и друг друга, и далее объединить их по паровой фазе на выходе 

По СП62.13330 изм. 2 все звучит уже иначе :
8.1.8 Испарительные (смесительные) установки рекомендуется размещать на ограждаемых площадках на расстоянии 10 м от резервуаров или в отдельно стоящих зданиях, помещениях (пристроенных или встроенных в производственные здания), уровень пола которых расположен выше планировочной отметки земли. Допускается в стесненных условиях устанавливать испарительные (смесительные) установки в пределах ограждения резервуарной установки. Расстояния от испарительной (смесительной) установки в свету допускается принимать до надземных резервуаров не менее 2 м, до подземных резервуаров - не менее 1 м, до ограждения резервуарной установки с надземными резервуарами - не менее 1 м, с подземными резервуарами - не менее 1 м от края откоса засыпки резервуаров.

Испарительные установки производительностью до 100 м/ч (200 кг/ч) допускается устанавливать непосредственно на крышках горловин резервуаров, а также непосредственно у газоиспользующего оборудования, если они размещены в отдельных помещениях или на открытых площадках.

При групповом размещении испарительных (смесительных) установок расстояние между ними рекомендуется принимать не менее 1 м в свету.

Т.е. для размещения внутри ограждения нужно уже обоснование стесненных условий либо ставь в 10м от резервуаров и нет уже условия по производительности до 200кг/ч, при котором можно было бы , как по СП4 разбить на две испарилки.
В Изм.1 СП 62.13330 п 8.1.8 полностью совпадал с СП4.

Изм.2 СП62 и п.6.7.22 СП4 не входят в 1521, но изм.2 СП6 есть в приказе 365, как и изм.1. Выходит согласно 365 применима формулировка нынешнего изм.2

Могу ли я воспользоваться п 6.7.22 СП4?

Добавлено (22.12.2017, 02:34)
---------------------------------------------
Про откос засыпки и расстояние 1м от него в п.8.1.8 СП62 я, как понял, имеется ввиду край котлована? Итого выходит расстояние от подземного резервуара до испарит. уст-ки никак не выйдет в мин. 1м

Добавлено (24.12.2017, 15:47)
---------------------------------------------
Люди добрые, помогите! Прав ли я в своих рассуждениях или нет?

 
 
zorik2Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 17:13 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Вы испарительную установку проектируете дополнительно в существующим существующем резервуарном парке?
Цитата
Про откос засыпки и расстояние 1м от него в п.8.1.8 СП62 я, как понял, имеется ввиду край котлована? Итого выходит расстояние от подземного резервуара до испарит. уст-ки никак не выйдет в мин. 1м
Да, там в нормах подстраховались, что бы испарительная установка не устанавливалась, на откосе котлована где грунт не уплотнен достаточно. Для решение этой проблемы,  надо знать состав материкового грунта, материал засыпки, систему отвода поверхностных вод и  и вес испарительной установки и просчитать, не произойдет нарушение грунта под испарительной установкой во время эксплуатации.Если заложить необходимые мероприятия, можете смело устанавливать на расстоянии 1м от подземного резервуара, если не закладывать мероприятия, то на крае откоса подземного резервуара. Пожарники в своих нормах и ранее в изм. 1, не учли просто величину откоса при подземной установки резервуаров. В изм. 2 это поправили.


Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.12.2017, 17:38
 
 
desoderДата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:05 | Сообщение # 3
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, нет это новое строительство. Планируется к установке подземные резевуары (общий объем 40м3) + испарительная установка к ним
 


zorik2Дата: Воскресенье, 24.12.2017, 21:30 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Поговорите с конструкторами строителями, какой они ширины откос закладывают под резервуары и можно в том месте где будет стоять испарительная установка, сделать так что бы откоса там небыло. Где то так.
Прикрепления: 7480421.jpg (98.9 Kb)


Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 24.12.2017, 21:35
 
 
desoderДата: Воскресенье, 24.12.2017, 22:08 | Сообщение # 5
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, спасибо , поговорю! Но меня больше интересует возможна ли установка испарительной внутри ограждения с моим расходом (237кг/ч) или же придется выносить на 10м за его пределы, если не удастся обосновать стесненные условия (согласно СП62)?
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 25.12.2017, 08:41 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
В нормах четко записано до, всё что больше не разрешено. Как, пример, теплогенераторная -  мощность до 360 квт, более 360 квт, это котельная.
Но возможно, обговорить это с экспертом, сославшись на импортное оборудование которое по паспорту выходит из ряда допущенной производительности, но фактически испаритель по технологии будет работать до 200 кг/ч. Хотя это призрачно, но для себя можно просто попытаться.
 


desoderДата: Понедельник, 25.12.2017, 22:21 | Сообщение # 7
Бывалый проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 104
Репутация: 3
Город: Питер
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
zorik2, т.е. в целом возможно сослаться на СП 4.13130.2013 и установить две испарительные установки (не устанавливаемые на горловинах) в ограждении с резервуарами, чтобы каждая была менее 200кг/ч?
 
 
zorik2Дата: Вторник, 26.12.2017, 08:31 | Сообщение # 8
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата desoder ()
в целом возможно сослаться на СП 4.13130.2013 и установить две испарительные установки (не устанавливаемые на горловинах) в ограждении с резервуарами, чтобы каждая была менее 200кг/ч?
Да.
 
 