gasparДата: Среда, 07.02.2018, 17:44 | Сообщение # 46
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Сп 54.13330.2011  для многоквартирников пункты 5.7 и 5.8 - объём кухни = высотахвысоту
СП 41-108-2004 - теплогенераторные мжд
СП 55.13330.2016 - для ИЖД кухни - см. раздел 6 (высота и площадь)


Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 07.02.2018, 17:47
 
 
230686tigrДата: Среда, 07.02.2018, 18:58 | Сообщение # 47
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 4
Город: Б
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
А объем предбанника в бане?
 
 
plehanДата: Среда, 07.02.2018, 19:46 | Сообщение # 48
Помощник ГИП
Группа: Пользователи
Сообщений: 271
Репутация: 20
Город: Астрахань
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата 230686tigr ()
А объем предбанника в бане?
СП42 -101 допускается до 2 м мощностью не более 60 и 50 кВт

Добавлено (07.02.2018, 19:46)
---------------------------------------------
Это высота .
Размеры там тоже посмотрите .

 