Четверг, 28.03.2024, 19:59
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Замена регуляторов
Замена регуляторов
chipetДата: Среда, 18.10.2017, 07:48 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Asbest
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
На существующем объекте резко снизилось потребление газа. Действующий регулятор начал работать нестабильно. Напрашивается замена регулятора. Каковы стадии оформления замены регулятора (т.е.нужен ли проект,экспертиза и т.д.)
 
 
barkДата: Среда, 18.10.2017, 08:18 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата chipet ()
На существующем объекте резко снизилось потребление газа. Действующий регулятор начал работать нестабильно
тип объекта? причины снижения потребления газа? где установлен регулятор?
 
 
chipetДата: Среда, 18.10.2017, 08:21 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Город: Asbest
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
ГРП находится на фабрике, потребителями были котельная и цех сушки руды. В настоящее время осталась одна котельная.
 


zorik2Дата: Среда, 18.10.2017, 09:34 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Онлайн
Цитата chipet ()
На существующем объекте резко снизилось потребление газа. Действующий регулятор начал работать нестабильно. Напрашивается замена регулятора. Каковы стадии оформления замены регулятора (т.е.нужен ли проект,экспертиза и т.д.)
Какой регулятор установлен с каким диаметром клапана? Расход газа до и в настоящее время? Котельная работает круглогодично или только в зимнее время (расход газа летом). Это всё к тому что можно заменить клапан на регуляторах, так как Вы пишите работает нестабильно, но все таки работает. Если это только один потребитель и в дальнейшем не предполагается увеличение потребления газа, то с экономической  и технической точки зрения желательно выполнить реконструкцию  ГРП, для этой цели необходимо обратиться к поставщику газа о выдаче ТУ в связи с изменившимися условиями потребления газа и необходимости реконструкции. Вообщем чем более яснее опишите ситуацию, тем точнее будет ответ.
 
 
barkДата: Среда, 18.10.2017, 10:09 | Сообщение # 5
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2317
Репутация: 117
Город: РФ
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата chipet ()
потребителями были котельная и цех сушки руды. В настоящее время осталась одна котельная.
Вариант максимум - проект должен был быть на консервацию или демонтаж цеха, куда бы вошло переоборудование ГРП.
Вариант минимум - как указал ув.zorik2, только лучше назвать техперевооружением, ограничиваясь проектом и ЭПБ проекта техперевооружения на ГРП.
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Замена регуляторов
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz