kuzma89Дата: Вторник, 29.08.2017, 13:29 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Здравствуйте! Начну с самого начала. Имеется трубопровод котельной ДУ150. В целях экономии предлагается вариант установки электромагнитного клапана ДУ100. Практикуете ли вы такое? И как в таком случае посчитать пропустит ли клапан необходимое количество газа?

Добавлено (29.08.2017, 13:29)
---------------------------------------------
спасибо за ответы, очень помогло

 
 
gasparДата: Вторник, 29.08.2017, 13:46 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3439
Репутация: 259
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
спасибо за ответы, очень помогло
Да незашто smile 

Занижение DN150 на 100 плохое решение. В крат увеличиваются потери давления, к тому же пропускное отверстие клапана будет ещё меньше. Скорее приемлемо наоборот, газопровод меньше, а клапан больше.

Добавлено (29.08.2017, 13:46)
---------------------------------------------
В чем причина занижения? Экономия средств? Кто проектировщик? Что глаголет?

 
 
zorik2Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:00 | Сообщение # 3
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата kuzma89 ()
спасибо за ответы, очень помогло
Это форум и каждый сам считает отвечать на вопрос или нет. Кроме того многие в отпуске, так что давайте без обид.
Теперь по вопросу. Непонятно желание заказчика с экономить. Ну пусть уже экономил до 50 мм и ставили бы такой электромагнитный клапан. Мы же инженеры и любое наше решения должно быть обосновано не только желанием экономии, хотя оно то же важное, но и кроме этого безопасностью и удобством эксплуатации. Обычно изменяют диаметр не только арматуры но и трубопровода в меньшую сторону,  когда это связано с габаритами установки, например ГРПШ, или связано с установкой регулирующих клапанов перед самим клапаном, из расчета их пропускной способности. На запорной арматуре устанавливаемой на трубопроводе изменения диаметра в сторону занижения  обычно не практикуют из за того, что бы при продувки не поймать весь мусор  в этом зауженном месте и потом не разбирать этот узел. Если Вы можете как то обосновать занижения этой запорной арматуры, кроме как экономия, то в принципе можно занизить диаметр, пересчитав потери  давления.
Практикуются такие решения? Может и практикуются, только не по сети а например перед оборудованием. Клапан пропустить такое количество газа,но надо сделать расчет не будет ли скорость газа в "седле" клапана - критической и не "запоет" ли клапан и какова величина потери давления в клапане.


Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 29.08.2017, 14:03
 


kuzma89Дата: Вторник, 29.08.2017, 14:32 | Сообщение # 4
Проектировщик
Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Репутация: 0
Город: Калуга
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо все понял. Вся суть в экономии т.к. образно говоря ВН диаметром 100 стоит 15 000 а 150 уже стоит 35 000 (к цифрам не придирайтесь)
 
 