КрасавкаДата: Вторник, 08.08.2017, 10:26 | Сообщение # 1
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Offline
Уважаемые коллеги. Помогите найти норматив (если он есть)
Ситуация: Территория пром.предприятия. Заказчик просит пройти параллельно с существующей надземной теплотрассой (естественно изолированной) на одних опорах с ней.
Насколько это возможно и какое минимальное расстояние допустимо при параллельной прокладке газопровода до 0,005 МПа до теплотрассы?
 
gasparДата: Вторник, 08.08.2017, 12:09 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 2296
Репутация: 127
Город: Неважнобург
Замечания: 0%
Статус: Offline
Исходя из возможности работ по обслуживанию ( эксплутации)  и ремонту как газопровода так и теплосети. Я бы принимал бы взаимное расстояние не менее диаметра большей трубы.
 
КрасавкаДата: Вторник, 08.08.2017, 12:46 | Сообщение # 3
Проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 64
Репутация: 2
Город: Уфа
Замечания: 0%
Статус: Offline
Спасибо за ответ, gaspar! Думаю 0,5 м в свету будет вполне достаточно в нашем случае.
 
zorik2Дата: Вторник, 08.08.2017, 12:59 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3026
Репутация: 251
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Offline
Было, пользуйтесь поиском.
http://proekt-gaz.ru/forum/2-4791-1
 
Evg-1984Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:15 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 17
Репутация: 0
Город: Ульяновск
Замечания: 0%
Статус: Offline
СП 42-102-2004
5.17
Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами
инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать
исходя из условий монтажа, осмотра ивозможности ремонта.Рекомендуемые минимальные расстояния приведены в таблице 6.Таблица 6 Условный диаметр газопровода, мм Минимальные расстояния, мм, до трубопроводов инженерных коммуникаций диаметром, мм До 300 Св. 300 до 600 Св. 600 До 300 100 150 150 Св. 300 до 600 150 150 200 Св. 600 150 200 300
 