Пятница, 26.04.2024, 21:45
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Горелки мощнее 1,2 МВт (проблемы с требованием выведения свечи)
Горелки мощнее 1,2 МВт
stessi2006Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:37 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Из ГОСТ 21204-97, п. 4.2.14:

Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью свыше 1200 кВт должны быть оснащены двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и
автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности


Выходит, что у горелок свыше 1,2 МВт свеча безопасности обязательна? Одним устройством контроля герметичности не обойтись?

По одному объекту Ростехнадзор придрался, не знаю, как отвертеться.
Раньше всех устраивало и одно устройство контроля герметичности. 
 
 
zorik2Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:12 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности** или б) органом утечки, указанным в перечислении (а).
** На территории Российской Федерации действует только перечисление а) согласно(3 ПБ 12-529-03), пункт 5.9.8].
В круглых скобках это моё добавление. Так как ПБ 12-529-03 не действуют, есть возможность пободаться.
[font=Times]http://itegra.org/catalog....t]

http://www.ppx.ru/prod.php?id=225


Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 28.07.2017, 13:14
 
 