| stessi2006 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 12:37 | Сообщение # 1 |  |   Помощник ГИП Группа: Чертежник Сообщений: 521 Репутация: 4 Город: Санкт-Петербург Замечания: 0% Статус: Оффлайн | Из ГОСТ 21204-97, п. 4.2.14: 
 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой мощностью свыше 1200 кВт должны быть оснащены двумя автоматическими запорными топливными органами класса А и
 автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности
 
 
 Выходит, что у горелок свыше 1,2 МВт свеча безопасности обязательна? Одним устройством контроля герметичности не обойтись?
 
 По одному объекту Ростехнадзор придрался, не знаю, как отвертеться.
 Раньше всех устраивало и одно устройство контроля герметичности.
 
 |  |  |  |  | 
| 
 
 
 
| zorik2 | Дата: Пятница, 28.07.2017, 13:12 | Сообщение # 2 |  |   супер ГИП Группа: Советник Сообщений: 4025 Репутация: 380 Город: Планета Земля Замечания: 0% Статус: Оффлайн | а) автоматическим органом утечки газообразного топлива для соединения с атмосферой участка топливного тракта между указанными запорными органами после отключения газа на горелку и автоматическим устройством контроля герметичности** или б) органом утечки, указанным в перечислении (а). ** На территории Российской Федерации действует только перечисление а) согласно(3 ПБ 12-529-03), пункт 5.9.8].
 В круглых скобках это моё добавление. Так как ПБ 12-529-03 не действуют, есть возможность пободаться.
 [font=Times]http://itegra.org/catalog....t]
 http://www.ppx.ru/prod.php?id=225
 
 