stessi2006Дата: Среда, 19.07.2017, 09:56 | Сообщение # 1
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Бывает Заказчики с целью экономии предлагают вместо новых резервуаров включать в проект резервуары б/у. 
Есть ли запрет на использование б/у емкостей?
Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?

Интересуют такие варианты:
1. б/у резервуар для ДТ
2. б/у резервуар для СУГ
3. б/у ж/д цистерна (закопать под ДТ)
4. б/у резервуар из-под мазута (очистить и использовать под ДТ)
 
 
gasparДата: Среда, 19.07.2017, 10:03 | Сообщение # 2
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата stessi2006 ()
Может, их можно использовать после какого-то освидетельствования / экспертизы или что-то в этом роде?
Ответ в этой строке
 
 
stessi2006Дата: Среда, 19.07.2017, 21:39 | Сообщение # 3
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 521
Репутация: 4
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Так а что именно делать-то надо? Куда бежать?
 


gasparДата: Среда, 19.07.2017, 22:40 | Сообщение # 4
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Сложно что-то тут советовать. С такой темой не работал очень давно. Как бы я поступил.
1. Изучил бы документа на ёмкость, в первую очередь паспорт - для чего предназначена, когда выпущена, срок эксплуатации, где эксплуатировалась.
2. Если изготовитель "живой" сделал бы запрос о возможности повторного использования, о наличии сертификатов и т.п
3. Заказал бы тезхосвидетельствование.
Если все 3 условия складываются, то почему нет?
 
 
ЛСП2Дата: Четверг, 20.07.2017, 21:20 | Сообщение # 5
Помощник ГИП
Группа: Чертежник
Сообщений: 351
Репутация: 24
Город: Saint-Tropez
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
stessi2006,  если б/у резервуары везут откуда-то, то на этапе проектирования вас это не должно волновать. Делаете проект как под новые резервуары по размерам б/у. К проекту прикладываете опросный лист с эскизом (чертежом общего вида), на котором указываете все принципиальные для Вас габаритные и присоединительные размеры (чтобы РД не переделывать или если переделывать, то за деньги). 
Если резервуары уже установлены на площадке - тогда по установленным делаете экспертизу пром. безопасности технических устройств (если поднадзорный РТН) или обследование конструкции (если нет). Если интересно, могу дать контакты "куда бежать"))


Сообщение отредактировал ЛСП2 - Четверг, 20.07.2017, 21:46
 
 