Четверг, 28.03.2024, 21:24
 
На главную страницу сайта Каталог документов Чертежи газоснабжения Регистрация Вход
Приветствую Вас, Абитуриент · RSS
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Категория ШГРП по пожарной опасности (Категория ШГРП по пожарной опасности)
Категория ШГРП по пожарной опасности
Kirill1Дата: Среда, 24.05.2017, 11:15 | Сообщение # 1
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добрый день. Возник вопрос к какой категории по СП 12.13130.2009 относится ШГРП. По всем признакам подходит категория Ан, а это накладывает ограничения на установку такие как 100 метров до АЗС (НПБ 111-98 таблица 1. пункт 10) или до тп, ру и пп 12м - 25м (ПУЭ 7 табл. 7.3.13). Возможно кто-то подтверждал расчётом категорию или знает документ как например СТО Газпром 2-1.1-094-2007 где говориться конкретно про ШГРП?

Сообщение отредактировал Kirill1 - Среда, 24.05.2017, 11:16
 
 
VorbeiДата: Среда, 24.05.2017, 15:23 | Сообщение # 2
Старший проектировщик
Группа: Чертежник
Сообщений: 187
Репутация: 3
Город: Пермский край
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Однозначно категория АН, без вариантов.
 
 
Kirill1Дата: Четверг, 25.05.2017, 15:51 | Сообщение # 3
Студент
Группа: Чертежник
Сообщений: 10
Репутация: 0
Город: Санкт-Петербург
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Может кто на практике получал замечания по нормативным расстояниям как к установке Ан и делал расчёт рисков?
 


maxkorobokДата: Понедельник, 26.06.2017, 13:54 | Сообщение # 4
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Город: Воронеж
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Получал замечания к разделу МПБ на объекты газоснабжения. Проводил расчет рисков на расстоянии 30 м от ШРП по приложению В, Г СП 12.13130.2009 (как сумма индивидуальных рисков от поражения человека избыточным давлением ударной волны, риска поражения человека открытым пламенем факельного горения, риска поражения человека расширяющимися продуктами сгорания при реализации пожара-вспышки), как правила получал категорию Дн. Но при большой длине газопровода между задвижками получали категорию Ан, дополнительно ставили задвижку, и величина индивидуального риска на расстояние 30 м от наружной установки получалась меньше 10-6.
 
 
nponovednikДата: Понедельник, 26.06.2017, 15:23 | Сообщение # 5
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Не могу создать новую тему, поэтому пишу в данной теме. Заказчик хочет подключиться к сети газоснабжения в месте которое указано на рисунке. Разрешение от собственника многоквартирного дома (4эт) у которого установлено ГРПШ и собственно газифицирован дом заказчик получил. Как вы считаете, пропустит ли это местное ГРО?
Прикрепления: 2345227.jpg (134.2 Kb)
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 26.06.2017, 15:36 | Сообщение # 6
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nponovednik ()
Как вы считаете, пропустит ли это местное ГРО?Прикрепления: 2345227.jpg(134Kb)
Считаю не пропустит,т.к. ТУ на точку подключение выдает ГРО, а не пользователь газа (собственника многоквартирного дома (4эт) у которого установлено ГРПШ).
 


gasparДата: Понедельник, 26.06.2017, 16:25 | Сообщение # 7
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Добавлю к ответу уважаемого zorik2
СП 62.13330.2011 пункт 6.3.1
ГРПШ размещают отдельно стоящими на опорах из негорючих материалов или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены, с учетом допустимого уровня звукового давления.

Если вы планируете снабжать иное здание - вы нарушаете требование СП.

Добавлено (26.06.2017, 16:25)
---------------------------------------------
На представленной картинке странная схема. Нет байпаса вокруг фильтра и счётчика, а также непонятен смысл фильтра, если он есть в ШРП.

Сообщение отредактировал gaspar - Понедельник, 26.06.2017, 16:22
 
 
nponovednikДата: Понедельник, 26.06.2017, 18:37 | Сообщение # 8
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
Если вы планируете снабжать иное здание - вы нарушаете требование СП.
Дело в том что, с другой стороны здания была построена топочная, но ей никто не пользовался. Сейчас собственник цокольного этажа хочет использовать эту топочную для его обогрева, с установкой в ней двух котлов.

Добавлено (26.06.2017, 18:37)
---------------------------------------------
49 и 34кВт

 
 
zorik2Дата: Понедельник, 26.06.2017, 19:59 | Сообщение # 9
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nponovednik ()
Дело в том что, с другой стороны здания была построена топочная, но ей никто не пользовался
Если была построена  газовая теплогенераторная, то к ней должен был подведен газ. Если его нет, значит надо ТУ в ГРО. Тем боле что что точка подключения до счетчика газа, а это похоже на хищение.
 


nponovednikДата: Понедельник, 26.06.2017, 20:28 | Сообщение # 10
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата zorik2 ()
а это похоже на хищение
))) Два разных хозяина. У одного цокольный этаж, у другого все остальное! Теплогенераторная ранее не использовалась и оборудования там никакого небыло. А при монтаже, в теплогенераторной поставят ууг. Вот так хочет заказчик. Ну не хотят эти два товарища заниматься расчетами и перерасчетами кто сколько должен за газ.
 
 
zorik2Дата: Понедельник, 26.06.2017, 21:07 | Сообщение # 11
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3990
Репутация: 376
Город: Планета Земля
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nponovednik ()
Ну не хотят эти два товарища заниматься расчетами и перерасчетами кто сколько должен за газ.
ГРО при выдачи ТУ решит и по узлу учета газа. Главное, что бы владелец цоколя здания обратился по правильному адресу т.е.  в ГРО.
 
 
nponovednikДата: Вторник, 27.06.2017, 06:21 | Сообщение # 12
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Спасибо!
 


gasparДата: Вторник, 27.06.2017, 08:39 | Сообщение # 13
супер ГИП
Группа: Советник
Сообщений: 3433
Репутация: 258
Город: На Оке
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата nponovednik ()
Дело в том что, с другой стороны здания была построена топочная, но ей никто не пользовался
построена или пристроена? Речь об отдельно-стоящем объекте?
 
 
nponovednikДата: Вторник, 27.06.2017, 10:44 | Сообщение # 14
Студент
Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Репутация: 0
Город: Ростов
Замечания: 0%
Статус: Оффлайн
Цитата gaspar ()
построена или пристроена? Речь об отдельно-стоящем объекте?
Нет не отдельно- стоящая! Теплогенераторная есть в проекте на строительство дома и была изначально!
 
 
Проектирование газоснабжения » Проектирование газоснабжения » Газоснабжение » Категория ШГРП по пожарной опасности (Категория ШГРП по пожарной опасности)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Хостинг от uCoz
Яндекс.Метрика Хостинг от uCoz