Цитата SuperPashkin (
)
Но вот, как часто по длине нужно устраивать эти заземлители - ни слова. Есть у кого какие версии на сей счёт, чтобы у Ростехнадзора вопросов не возникло?
ПУЭ-7 п.1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей(в том числе естественных)всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15,30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях. При удельном сопротивлении земли r >100 Ом×м допускаетсяувеличиватьуказанныенормыв 0,01r раз, но не более десятикратного.
Вот ссылки http://forca.ru/knigi/oborudovanie/zazemlyayuschie-ustroistva_3.html
http://h4e.ru/komplek....mleniya
https://energetik.com.ru/zazemle....rojstva